• Du musst dich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke auf Jetzt registrieren!, um den Registrierungsprozess zu starten. Registrierte User surfen werbefrei, können Suchen durchführen und sehen die volle Darstellung des Forums mit vielen anderen Unterforen!!!

Automatischer Temperaturregeler Für Kohlegrill

Ich hab' das Teil live in Betzenstein erlebt. Scheint sehr gut zu funktionieren.
Ich hab das jetzt auch mal auf meiner virtuellen Wunschliste.

Gruss,
Frank
 
Hallo.

Bin ganz neu hier im Forum.
Das Teil hab ich auch zu Hause. Das Tip Top Temp ist nicht schlecht von der Idee. Leider ist es sehr Außentemperatur abhängig. Für kurze Grill Sessions absolut zu empfehlen. Bei Pulled Pork habe ich es am Samsatg eingestzt und das Ding war total zu von dem Kondenswasser. Welle hängt fest und sehr unständlich zu reinigen. Hab mir eine Temperatur Steuerung mit dem Ink Bird von Amazon gebaut die wesentlich besser funktiniert.

Gruß

peffi1982
 
Hallo.

Bin ganz neu hier im Forum.
Das Teil hab ich auch zu Hause. Das Tip Top Temp ist nicht schlecht von der Idee. Leider ist es sehr Außentemperatur abhängig. Für kurze Grill Sessions absolut zu empfehlen. Bei Pulled Pork habe ich es am Samsatg eingestzt und das Ding war total zu von dem Kondenswasser. Welle hängt fest und sehr unständlich zu reinigen. Hab mir eine Temperatur Steuerung mit dem Ink Bird von Amazon gebaut die wesentlich besser funktiniert.

Gruß

peffi1982

Kannst Du zu deiner Steuerung mit dem Inkbird mal etwas einstellen, evtl. mit ein paar Fotos?
 
So ich hab da mal ein paar Fotos gemacht.
Der Lüfter ist erstmal nur provisorisch. Hatte ich noch alles im Keller. Aber wie sagt man so schön "nichts hält länger als ein Provisorium". :D

tmp_20152-20160519_162306-1505528516.jpg


tmp_20152-20160519_162337-427511146.jpg


tmp_20152-20160519_162511312298627.jpg


tmp_20152-20160519_162540-1569671979.jpg


tmp_20152-20160519_170543189302304.jpg
 

Anhänge

  • tmp_20152-20160519_162306-1505528516.jpg
    tmp_20152-20160519_162306-1505528516.jpg
    216,1 KB · Aufrufe: 1.014
  • tmp_20152-20160519_162337-427511146.jpg
    tmp_20152-20160519_162337-427511146.jpg
    222,1 KB · Aufrufe: 984
  • tmp_20152-20160519_162511312298627.jpg
    tmp_20152-20160519_162511312298627.jpg
    223,7 KB · Aufrufe: 1.042
  • tmp_20152-20160519_162540-1569671979.jpg
    tmp_20152-20160519_162540-1569671979.jpg
    160,6 KB · Aufrufe: 998
  • tmp_20152-20160519_170543189302304.jpg
    tmp_20152-20160519_170543189302304.jpg
    95,4 KB · Aufrufe: 1.006
Hier ein Foto von dem Deckel meines UDS nach einem Pulled Pork. Das Tip Top Temp habe ich schon sauber macht. Sonst hätte ich von dem auch mal ein Foto eingestellt. Aber ich glaube man kann sich vorstellen wie das Ding ausgesehen hat.

Gruß

peffi

tmp_20152-20160519_170554-623868979.jpg
 

Anhänge

  • tmp_20152-20160519_170554-623868979.jpg
    tmp_20152-20160519_170554-623868979.jpg
    144 KB · Aufrufe: 1.001
@peffi1982 :
ich habe den gleichen Controller...ich komme mit ein paar Symbolen auf der Schalttafel nicht klar bzw weiss nicht ob der Alarm Kontakt für Summer / Signallampe 12V oder 240V hergibt...

Könntest du mir mal dein Verdrahtungs Schema zeigen??

..Und welche Erfahrungen hast du mit dem Teil gemacht...bzgl der Einstellungen...
Bildschirmfoto 2016-06-10 um 00.30.55.png


Viiiielen Dank
Anhang anzeigen 1261475
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2016-06-10 um 00.30.55.png
    Bildschirmfoto 2016-06-10 um 00.30.55.png
    438,3 KB · Aufrufe: 942
Hallo,

wie ich es genau verdrahtet habe müsste ich nochmal nachschauen. Ich hab auf jedefall kein kein Alarm mit dran gebaut. Da ich die Garrtemperatur mit dem Maverick überwache.

Das was ich jetzt so auf Anhieb sagen kann ist, das ich das Netzteil mit der Primärseite 220V Spannung schalte und nicht die 12V auf der Senkundärseite. Das hat mein SSR Relais nicht mitgemacht.

Von den Einstellungen her habe ich alles auf Werkseinstellung und das Ding regelt +-2 C°.

Hoffe konnte Dir schonmal etwas helfen.

LG
 
Hab mir gerade mal die Bedienungsanleitung runter geladen.
Deine Schaltung sollte laut Bild 14 in der PDF angeschlossen werden. Dann noch die Alarme richtig einstellen. Sollte funktionieren. Schon einmal getestet ob du zwischen Klemme 12 und 11 Durchgang hast wenn der Alarm kommt?

Wenn nicht stimmt die Einstellung vom Ink Bird nicht.
 

Anhänge

  • tmp_25726-ITC-100_ Manual_ V1.0_6.30-555930365.pdf
    699 KB · Aufrufe: 213
..vielen Dank Mike und peffi für eure Unterstützung - ich hatte zunächst gedacht, das die Heizung nicht direkt mit der Phase angeschlossen wird (sondern übers SSR) ... so ist nun mein Kabelplan:
Bildschirmfoto 2016-06-10 um 14.55.56.png


nach diesem Vorbild (und Mikes Skizze) gezeichnet:
Bildschirmfoto 2016-06-10 um 14.43.43.png


....Äh, wofür braucht man Kontakt 1? Ist das für ein Funktionslicht (ausserhalb des Alarms)?
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2016-06-10 um 14.55.56.png
    Bildschirmfoto 2016-06-10 um 14.55.56.png
    112,5 KB · Aufrufe: 927
  • Bildschirmfoto 2016-06-10 um 14.43.43.png
    Bildschirmfoto 2016-06-10 um 14.43.43.png
    322,8 KB · Aufrufe: 913
Moin moin
ich bin zwar kein Elektriker aber da sind ja nur Phase und Nullleiter vertauscht. Schaltung ist die gleiche. Kommt eh immer auf das selbe drauf hinaus, je nach dem wie du den Stecker in die Steckdose steckst. Hauptsache du baust dir keinen kurzen rein. Denke bitte immer dran es sind 230V. Nicht das sich noch jemand sein Haus abbrennt oder sich selber unglücklich macht. Schön alles immer mit dem Multimeter messen.
 
Zurück
Oben Unten