Einfach welche Adresse antwortet.Welche Richtung hast du da geprüft? Ob 0x44 eine Antwort liefert oder welche Adressen sonst noch eventuell am Bus antworten?
Ohne Sensor kommt nichts.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Einfach welche Adresse antwortet.Welche Richtung hast du da geprüft? Ob 0x44 eine Antwort liefert oder welche Adressen sonst noch eventuell am Bus antworten?
Mach bitte ein Foto von der Platine zusammen mit dem Relaisboard.ich hab nochmal eine Frage zum Relaiboard.
Und zwar ist es jetzt so, das ich die Steuerung soweit zusammen habe. Das Relaiboard wird auch angesteuert (Rote LED leuchtet) Aber das Relai an sich zieht nicht an. Woran kann das denn liegen? Hat jemand ne Idee?
Mach bitte ein Foto von der Platine zusammen mit dem Relaisboard.
Es kann an einem Jumper liegen oder an einer Verbindung zw. Platine und Relaisboard
ja, genau das war es. Danke sehr!!! Läuft.JD-VCC und VCC müssen mit 5V versorgt werden.
Kannst die rote Leitung ( 5v) von den 3er Leiste auf die andere Leiste umstecken, und einen Jumper setzen an der 3er Leiste zwischen JD-VCC und VCC.
Schau dir bitte auch die Verdrahtung der Relaiskontakte an oder besser sprich mit deinem Elektriker des Vertrauen... auf den Bilder zumindest sieht es sehr abenteuerlich aus...ja, genau das war es. Danke sehr!!! Läuft.
Äh, ja, reicht,locker für DREI Reifeschränke..Du hast nen Drehstromschütz ausgesucht, aber geht, der Preis wär auch ok, Leitungsschutzschalter vulgo Sicherung(sautomat) Schaltverhalten B 10A , wegen der ach so vernachlässigten "Selektivität", eigentlich müsste auch ein C 6A gehenIn Punkto Schütz.... reicht dieser?
Vielen Dank, muss leider alles auf nächstes Wochenende verschieben um neu zu testen.vermutlich liegt es am Sensor!
ich würde auf ne fehlerhafte verbindung zum Sensor tipen.
Kalte Lötstelle evtl.
Prüf mal die Verbindungen am Sensor!
Versuch es mal mit USB Kabel, da gibt es ja viele Stecker, Kabel und Buchsen.Mal eine andere Frage kann ich den Sensor über eine Sensor-Stecker mit Kabel und Flanschdose natürlich geschirmt zwischen stecken?