Ich spiele auch schon länger mit dem Gedanken, mein Haus mit HA noch etwas smarter zu machen.
Challenge 1: HA soll Strombezugs- u. Einspeisemengen von meinem Smartmeter nutzen, um je nach vorhandenem PV-Stromüberschuss (zB. "Einspeisung für über 15 min. >1,3 kW) eine WLAN-Steckdose ein- bzw. wieder ausschalten.
Challenge 2: Ähnlich wie die Aktivierung der WLAN-Steckdose sollte HA vielleicht auch im Sommer die Raumklimaanlage steuern
Die aktuell vorhandene Hardware:
PC mit Windows 11
Synology DS216play (ob das System geeignet ist, weiß ich noch nicht)
Fronius Symo Wechselrichter (5kWp)
Smartmeter Landis+Gyr E450, offene Kundenschnittstelle (kabelgebunden, MBUS; der geeignete Adapter für die Datenübertragung na HA fehlt noch)
Allerdings bin ich auf diesem Gebiet der absolute newbie und hab grad ein Wenig Angst, jetzt ein "teures" Projekt zu starten, vielleicht mehrere hundert Euro zu investieren, um dann festzustellen, dass ich an der Umsetzung kläglich scheitere...
Wie realistisch sind meine Anforderungen und gibt es im Optimalfall vielleicht schon Erfahrungen mit ähnlichen Projekten?
1. Geht, mache ich auch so.
2. Geht auch, mache ich nicht so (hab keine Klima)
Längere Form:
Bei Solarüberschuss & Batterie voll, wird ein Ladegerät mit dem Überschusswert eingestellt und angeschaltet um eine 2te Batterie zu laden und möglichst nah an die 0-Einspeisung zu kommen.
(Solaranlage hängt an Zähler 1 und so kann ich den überflüssigen Strom auch im anderen Kreis nutzen)
Sobald die Einspeisung allgemein danach über 200W geht, schaltet sich der Pool mit der Pumpe ein. Geht die Einspeisung über 2KW, geht zusätzlich noch die Heizung des Pools mit an.
Logischerweise geht das ganze Rückwärts mit dem Ausschalten.
Wenn du jetzt noch sagst welchen Smartmeter du nutzt und welche Klima, kann man dir da sogar ne definitive Aussage zu geben.
€:
hat dein Wechselrichter nicht selber einen Smartmeter? Der wird doch wohl kaum auf den des Versorgers zugreifen?
Im Zweifel ist es deutlich sinniger und einfacher den Fronius zu integrieren.
Hast du einen Akku an der Solaranlage?
€²: Mit deinem NAS kannste das vergessen, da wird wohl ein NUC oder ein RPI einziehen müssen.
Beim RPI drauf achten, dass man den nicht mit der SD-Karte betreibt sondern mit Adapter und SSD
Oh wo soll ich anfangen?
Zusätzliche Thermostate, Sensoren, Lichtschalter, Displays und 1000 andere Spielereien womit man dann plötzlich anfängt, weil es geht
Ist ähnlich wie hier:
Ich kauf mir nen einfachen Kohlegrill für 15€, der kann auch grillen.
Dann kommst du mit der berüchtigt en Frage: "Was soll denn im GSV und beim Grillen schon teuer werden".
€:
hat dein Wechselrichter nicht selber einen Smartmeter? Der wird doch wohl kaum auf den des Versorgers zugreifen?
Im Zweifel ist es deutlich sinniger und einfacher den Fronius zu integrieren.
Hast du einen Akku an der Solaranlage?
Mein WR ist ein Fronius Symo der (vermutlich) 1. Generation und hat demnach keinen integrierten Smartmeter und kann leider auch noch nicht mit Batteriespeichern umgehen
€²: Mit deinem NAS kannste das vergessen, da wird wohl ein NUC oder ein RPI einziehen müssen.
Beim RPI drauf achten, dass man den nicht mit der SD-Karte betreibt sondern mit Adapter und SSD
Dass das mit dem NAS nicht die beste Idee ist, war zu befürchten. Dann werde ich mich bei Gelegenheit mal nach einem erschwinglichen NUC umschauen.
Mein Smartmeter ist ein "Landis+Gyr E450" von meinem Netzbetreiber. Die Kundenschnittstelle (M-BUS) ist schon freigeschaltet.
Allerdings bin ich absolut unschlüssig, über welchen Adapter ich die Daten vom Smartmeter zu HA bekommen soll. Die Preisunterschiede sind nicht ohne und von den Funktionen hab ich (noch) keine Ahnung.
Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben, welches Gerät ich kaufen sollte, was ich brauche, bzw. was ich mir sparen sollte...
Ich hab mir einen refurbished HP ProDesk 400 besorgt und darauf Proxmox installiert. Neben HAOS läuft da noch AdGuard und Paperless drauf. Mittlerweile hab ich zusätzlich einen aussortierten Thinclient zum Proxmox-Backupserver umfunktioniert. Läuft bisher alles absolut einwandfrei.
Ich hab mir einen refurbished HP ProDesk 400 besorgt und darauf Proxmox installiert. Neben HAOS läuft da noch AdGuard und Paperless drauf. Mittlerweile hab ich zusätzlich einen aussortierten Thinclient zum Proxmox-Backupserver umfunktioniert. Läuft bisher alles absolut einwandfrei.
Mein WR ist ein Fronius Symo der (vermutlich) 1. Generation und hat demnach keinen integrierten Smartmeter und kann leider auch noch nicht mit Batteriespeichern umgehen
dieser Smartmeter (nicht vom EWerk) ist nicht im Fronius WR intergiert, der Smartmeter von Fronius ist im Sicherungskasten verbaut und über ein 4poliges Kabel mit dem WR verbunden.
der Fronius Symo hat aber eine offene API, d.h. wenn ein Datenlogger im WR verbaut ist und der WR mit dem Netzwerk verbunden ist, kannst du die Daten mit HA erfassen.
Ich würde aber trotzdem erstmal genau schauen ob nicht ggf. wirklich ein anderes SmartMeter vorhanden ist oder ggf. mehr Sinn macht.
Da haste dann auf jedenfall mehr und schnellere Werte beim Auslesen.
(Leistung/SPannung/Strom pro Phase)
seit Ende September macht eine Vaillant Wärmepumpe Warmwasser und Heizung, aber ...
Mein Eindruck nach dem Einbau, und den haben viele in meinem Bekanntenkreis bestätigt die sich auch eine Wärmepumpe haben einbauen lassen, du bekommst innerhalb einer Woche die Anlage dahin genagelt und "irgendwie" in Betrieb genommen. Sie läuft halt irgendwie. Ob sie Effizient und Materialschonend läuft sieht man ihr nicht an.
Schlimm genug, wenn du bei der Installation dabei bist und feststellst wie wenig Ahnung derjenige hat, der dir das Teil einbaut. Andere Geschichte ...
Worauf ich eigentlich hinaus will ... man bekommt immer erzählt wie toll "smart" die Geräte sind, schaut man aber genauer hin, sieht man wie weit weg man von smart ist. Zu meiner Vaillant Anlage gibt es eine passende App. Damit geht es schon los, man muss sich registrieren und braucht ein Online Konto, heißt man wird in die Cloud gedrängt. Im Betrieb stellt man fest, dass alle Daten die über die Cloud gehen, keine live Daten sind, sie sind bis zu 30 Minuten alt. Jetzt fragt man sich, wie soll ich das vernünftig im Home Assistant automatisieren. Beispiel: Es ist gerade PV-Strom im Überschuss da und ich möchte, dass der Speicher auf 60°C erhitzt wird, aber meine Vergleichsdaten aus der Anlage sind 30 Minuten alt. Jede weitere Optimierung scheitert immer wieder an dem Problem mit dem Zeitverzug.
Dann habe ich mich gefragt, kommt man nicht lokal an die Daten der Anlage. Und nach einiger Recherche bin ich fündig geworden. Findige Menschen haben eine ebus-Stick und HA Intergrationen/Add-ons entwickelt, mit denen man tatsächlich alle ebus-Daten lokal in der Anlage abgreifen kann.
- ein ebusd-stick
- ubs-c Netzeil + Kabel
- ein wenig handwerkliches Geschick
- ca. 65 €
Ich habe mit Hilfe der KI eine Art Installationsanleitung erstellt, wie das Ganze Schritt für Schritt umzusetzen ist. Wer daran interessiert ist, kann mir gerne eine PN/PM schreiben.
Hier noch ein paar Fotos vom Einbau ...
Der eBUS Adapter Shield C6 Stick
Der Stick wird parallel an der Klemme X100 (ebus) angeschlossen
Hier der bereits im Betrieb befindliche Stick (links ebus, rechts USB-C Power)
Und was bekommt man damit lokal aus der Anlage heraus:
Vaillant aroTHERM plus über eBUS in Home Assistant
Meine Installation stellt über die lokale MarkBovee-Integration 113 Entitäten auf fünf Geräten bereit. Darunter sind 76 Sensoren und Statusanzeigen, 35 steuerbare Funktionen und zwei Kalender zur Anzeige.
Die Werte sind eine Momentaufnahme. Welche Entitäten vorhanden sind, hängt von der jeweiligen Anlage ab.
## Wärmepumpe · Vaillant aroTHERM plus (28)
### Messwerte und Status (28)
- Online — Ein
- Pump State — Ein
- Trouble Codes — Aus
- Building Circuit Flow — 1195.0 l/h
- Building Circulation Pump Speed — 44.5354 %
- Compressor Inlet Temperature — 8.44 °C
- Compressor Outlet Temperature — 38.0 °C
- Compressor Speed — 20.2 rps
- Compressor Status — Active (Heating)
- Cooling Electricity Today — 0.0 Wh
- Cooling Electricity Total — 0.0 Wh
- Cooling Energy Month — 0.0 Wh
- Cooling Energy Today — 0.0 Wh
- Cooling Energy Total — 0.0 Wh
- EEV Outlet Temperature — 6.94 °C
- Electrical Power Consumption — 341.35 W
- Energy Manager State — Heating
- Flow Temperature — 28.5 °C
- Heating Electricity Today — 3033.91 Wh
- Heating Electricity Total — 277486.0 Wh
- Heating Environmental Energy Month — 751608.0 Wh
- Heating Environmental Energy Today — 16087.0 Wh
- Heating Environmental Energy Total — 1169440.0 Wh
- Refrigerant Condensing Temperature — 30.44 °C
- Refrigerant High Pressure — 9.9 bar
- Return Temperature — 27.0 °C
- Subcooling Actual — 4.25 K
- Subcooling Target — 4.0 K
## Regler · Vaillant sensoCOMFORT (25)
### Messwerte und Status (20)
- Average Outside Temperature — 10.9492 °C
- Circuit Type (HC1) — mixer
- Circuit Type (HC2) — inactive
- Circuit Type (HC3) — inactive
- Continuous Heating — -26
- Controller Time — 12:47:08
- Date — 19.11.2026
- Displayed Outside Temp — 11.8203 °C
- Electrical Energy Consumption (DHW) — 150.0 kWh
- Electrical Energy Consumption DHW (Last Month) — 82.0 kWh
- Electrical Energy Consumption DHW (This Month) — 58.0 kWh
- Electrical Energy Consumption (Heating) — 283.0 kWh
- Electrical Energy Consumption Heating (Last Month) — 89.0 kWh
- Electrical Energy Consumption Heating (This Month) — 192.0 kWh
- Frost Override Time — 4
- Hydraulic Scheme — 8
- Multi Relay Setting — circulation
- System Flow Temperature — 28.5 °C
- Water Pressure — 1.5 bar
- Yield Total — 1486.0 kWh
### Steuerbare Funktionen (4)
- Manual Cooling End Date — Kein Wert gemeldet
- Manual Cooling Start Date — Kein Wert gemeldet
- Max Room Humidity — 40.0 %
- Adapt Heat Curve — no
### Zeitprogramme (Anzeige) (1)
- Heating Program — Aus
## Heizkreis · Zone 1 (33)
### Messwerte und Status (12)
- Room Temp Threshold (HC1) — Aus
- Pump Status (HC1) — Ein
- Excess Temp (HC1) — 0.0 °C
- Flow Temperature (HC1) — 28.5 °C
- Heat Curve Adaption (HC1) — 0.0
- Mixer Movement (HC1) — 0.0 %
- Quick Veto End Date — 01.01.2019
- Quick Veto End Time — 00:00:00
- Room Humidity — 59.0 %
- Room Temperature — 20.5375 °C
- Status (HC1) — 1
- Zone Special Function — auto
### Steuerbare Funktionen (20)
- Flow Temperature Range — heat
- Home — heat
- Z1 Holiday End — Kein Wert gemeldet
- Z1 Holiday Start — Kein Wert gemeldet
- Day Temperature (Z1) — 20.0 °C
- Flow Temperature Target (HC1) — 28.8762 °C
- Heat Curve (HC1) — 0.6
- Holiday Temperature — 15.0 °C
- Max Flow Temperature (HC1) — 55.0 °C
- Min Cooling Temp (HC1) — 20.0 °C
- Min Flow Temperature (HC1) — 20.0 °C
- Night Temperature (Z1) — 19.0 °C
- Quick Veto Duration — 3.0
- Quick Veto Temperature — 20.0 °C
- Room Temperature Target (Z1) — 20.0 °C
- Summer Temp Limit (HC1) — 19.0 °C
- Zone Cooling Temperature — 24.0 °C
- Auto Off Mode (HC1) — night
- Operation Mode (Z1) — day
- Away Mode — Aus
### Zeitprogramme (Anzeige) (1)
- Zone Program — Aus
## Warmwasser (24)
### Messwerte und Status (13)
- Heating — Aus
- Parallel Loading — Aus
- Tank Present — Ein
- Electricity Today — 1092.0 Wh
- Electricity Total — 131300.0 Wh
- Environmental Energy Month — 98505.0 Wh
- Environmental Energy Today — 2546.0 Wh
- Environmental Energy Total — 323100.0 Wh
- Flow Temperature — 0.0 °C
- Lock Time — 60.0 min
- Special Function — auto
- Storage Temperature — 44.5 °C
- Maximum Cylinder Charge Time — 90.0 min
### Steuerbare Funktionen (11)
- Domestic Hot Water Program — Ein
- Holiday End — Kein Wert gemeldet
- Holiday Start — Kein Wert gemeldet
- Cylinder Charge Hysteresis — 7.0 °C
- Cylinder Charge Offset — 10.0 °C
- Target Temperature — 50.0 °C
- Max Flow Temperature (DHW) — 80.0 °C
- Operation Mode — auto
- Away Mode — Aus
- Boost — Aus
- Domestic Hot Water — auto
Mein Eindruck nach dem Einbau, und den haben viele in meinem Bekanntenkreis bestätigt die sich auch eine Wärmepumpe haben einbauen lassen, du bekommst innerhalb einer Woche die Anlage dahin genagelt und "irgendwie" in Betrieb genommen. Sie läuft halt irgendwie. Ob sie Effizient und Materialschonend läuft sieht man ihr nicht an.
Worauf ich eigentlich hinaus will ... man bekommt immer erzählt wie toll "smart" die Geräte sind, schaut man aber genauer hin, sieht man wie weit weg man davon ist. Zu meiner Vaillant Anlage gibt es eine passende App. Damit geht es schon los, man muss sich registrieren und braucht ein Online Konto, heißt man wird in die Cloud gedrängt. Im Betrieb stellt man fest, dass alle Daten die über die Cloud gehen, keine live Daten, sie sind bis zu 30 Minuten alt. Jetzt fragt man sich, wie soll ich das vernünftig im Home Assistant automatisieren. Beispiel: Es ist gerade PV-Strom im Überschuss da und möchte den Speicher auf 60°C erhitzen, aber meine Vergleichsdaten aus der Anlage sind 30 Minuten alt. Jede Optimierung scheitert an diesem mit immer wiederholendem Muster.
Bei vielen Geräten geht es nicht mehr ohne Cloud. Bei meiner 20 Jahre alten Viessmann-Heizung habe ich nur die Cloud-Lösung und da muss ich auf Holz klopfen, weil diese Ansteuerung einwandfrei und in Echtzeit funktioniert. Meine Daikin-WP hat noch eine offen API und hängt im NW.
und viele fragen sich warum die Stromkosten so hoch sind, obwohl die Bude aber immer noch kalt ist.
sind die Daten in der APP auch nicht aktuelle?
Bei vielen Geräten geht es nicht mehr ohne Cloud. Bei meiner 20 Jahre alten Viessmann-Heizung habe ich nur die Cloud-Lösung und da muss ich auf Holz klopfen, weil diese Ansteuerung einwandfrei und in Echtzeit funktioniert. Meine Daikin-WP hat noch eine offen API und hängt im NW.
das ist grade fürs Smarthome absoluter mist. Dann gibts von der Cloudseite aus wieder keine API, muss Freigeschaltet werden, hat Verzögerung oder/und kostet monatlich Kohle...
Zum Glück gibts für viele Geräte dann immer noch Umwege um an die Daten lokal zu kommen.
Ich wähle die Geräte auch nur noch nach dem Kriterium aus: Lokal anbindbar. Was macht man wenn in ein paar Jahren die Firma pleite geht und die Cloud-Lösung abgeschaltet wird? Steuerung über lokales Lan/WLan muss immer möglich sein. Sonst ist man am Schluss gelackmeiert. Schön, dass es die Bastel-Lösung gibt, top, schöner wäre man bräuchte sie nicht.
Nein, die Daten gehen über die Cloud und sind im schlimmsten Fall 30 Minuten alt.
Kann man sehr gut testen, indem man mal das Wochenprogramm für die Zirkulationspumpe anpasst und parallel den Eintrag auf dem Raumregelgerät öffnet. Das dauert ewig bis die Änderung da ankommt.
Wie bereits erwähnt, ich werde auch nur noch Geräte auswählen die sich lokal anbinden und automatisieren lassen.
Ich habe zum Beispiel Homematic IP Rolladenschalter. Bei mir läuft openCCU auf einem miniPC, damit kann ich die Geräte lokal steuern. Ich habe schon mal einen Artikel in der Zeitung gelesen, darin stand, dass die Homematic IPCloud ausgefallen ist und die Betroffenen ihre Rolläden nicht mehr öffnen konnten. Oftmals gibt es keine Taster oder ein Gurtband mehr.
Hier müsste der Gesetzgeber eingreifen, neben der Firmeneigenen Strategie sollte es immer noch eine offen Schnittstelle API geben, schon im Sinne des Datenschutzes.
Was haben Sie bei den Smartmetern für eine Gedönse um Datenschutz gemacht, aber alles danach bleibt den Herstellern überlassen. Kann nicht sein. Meine 4 Wände - meine Regeln.
Kann mich noch gut an den Vorstoß der Telekom erinnern, als sie den Zugriff auf die Router forderte.
Am Ende hat man das Ziel aus den Augen verloren. Eigentlich will man Energie einsparen und Klimaneutral werden, dass funktioniert aber nicht mit teuren dummen Anlagen und der Cloudbetrieb verbraucht ebenfalls Unmengen an Energie. Politiker sind einfach dumm und lassen sich von Lobbyisten (vor)führen. Meiner Meinung nach gehört den Unternehmen und Firmen der Zugang zum Wirtschaftsministerium untersagt. Aber das ist nur meine Meinung.
Der Standardspruch aus der Politik ist dann immer: Wir brauchen keine gesetzliche Regelung - der Markt wird es schon regeln. Da könnte ich
Also, wir haben schon vor 20 Jahren eine Wärmepumpe in unser Heizsystem einbauen lassen.
Wenn ich das hier lese, was bin ich froh, daß es damals noch nichts 'Smartes' gab!
Die wird einfach über ein Display im Keller in Kombination mit digitalen funkgesteuerten Heizkörperthermostaten gesteuert - fertig!
Vorteil, da funktioniert alles, auch wenn mal das Internet ausfällt.
Die Wärmepumpe macht was sie soll, nämlich mein Haus heizen und im Sommer eventuell kühlen (beim Kühlen ist die Kosten-Nutzen Rechnung allerdings jenseits von gut und Böse, deshalb nutzen wir das nicht.)
Ich will da auch nichts überwachen, nur zeitgesteuert ein warmes Haus haben.
Never change a running System!
Übrigens haben wir unsere WP schon weit vor Corona und dem aktuellen Hype installiert, für damals ca. 8000€. Da sieht man mal, was im Moment aufgeschlagen wird!
Ja, es sind viele (auch unwissende)Installateure auf den Zug aufgesprungen...
Mein Nachbar hat ein ähnlich großes Haus wie wir, hat aber mit seiner Gasheizung (Brennwertheizung) locker das doppelte an Heizkosten wie wir mit der Wärmepumpe.
Und nein, wir sitzen im Winter nicht mit einer Decke da, Innentemperatur so zwischen 22 bis 24°C.
Bei einer Wärmepumpe ist die Auslegung immens wichtig. Wenn die Heizlastberechnung und die hydraulische Anbindung nicht stimmt, dann wird's im Betriebt tatsächlich teuer. Wir haben einen Monoblock von Panasonic selbst verbaut, läuft geschmeidig und günstig seit sechs Jahren, die Anbindung an HA ist auch easy zu bewerkstelligen.
Bei einer Wärmepumpe ist die Auslegung immens wichtig. Wenn die Heizlastberechnung und die hydraulische Anbindung nicht stimmt, dann wird's im Betriebt tatsächlich teuer. Wir haben einen Monoblock von Panasonic selbst verbaut, läuft geschmeidig und günstig seit sechs Jahren, die Anbindung an HA ist auch easy zu bewerkstelligen.
Das erste, was mein Heizungsbauer damals von mir haben wollte, war ein Grundrissplan unseres Hauses. Nach zwei Wochen hat er uns dann die Berechnung präsentiert.
Perfekt für uns, die Anlage läuft seit 20 Jahren super und unser Haus ist gut geheizt.
Ich hatte vor einiger Zeit eine Diskussion mit einem Kollegen, dem würde eine zu kleine aber dafür günstigere WP berechnet.
Ich sagte ihm, das ist wie der Vergleich zwischen einem Auto mit 1 Liter Motor und einem V8. Der kleine Motor fährt auch, aber hochtourig Vollgas, während der V8 locker im Standgas vor sich hin blubbert. Welcher Motor hält wohl länger...
Das erste, was mein Heizungsbauer damals von mir haben wollte, war ein Grundrissplan unseres Hauses. Nach zwei Wochen hat er uns dann die Berechnung präsentiert.
Vor der Heizlastberechnung und dem hydraulischen Abgleich drücken sie sich alle.
Heute laufen sie mit dem Smartphone und einer VR-App durchs Haus, die die Heizlastberechnung machen soll. Als ich nach der Berechnung in ausgedruckter Form fragte, oh sorry, ich musste die App neu installieren und die alten Daten sind weg.
Seit dem liege ich mit dem Installateur im Disput ...
Aber ich wollte den Thread nicht mit dem Thema WP kappern, sondern nur zeigen wie man für eine Vaillant Anlage die Daten für HA lokal auslesen kann.
Das erste, was mein Heizungsbauer damals von mir haben wollte, war ein Grundrissplan unseres Hauses. Nach zwei Wochen hat er uns dann die Berechnung präsentiert.
Perfekt für uns, die Anlage läuft seit 20 Jahren super und unser Haus ist gut geheizt.
Ich hatte vor einiger Zeit eine Diskussion mit einem Kollegen, dem würde eine zu kleine aber dafür günstigere WP berechnet.
Ich sagte ihm, das ist wie der Vergleich zwischen einem Auto mit 1 Liter Motor und einem V8. Der kleine Motor fährt auch, aber hochtourig Vollgas, während der V8 locker im Standgas vor sich hin blubbert. Welcher Motor hält wohl länger...
Das ist aber genau das Problem, wenn die WP zu groß ist, taktet sie und das geht auf die Lebensdauer des Verdichters/Kompressors plus sie läuft nicht effizient.
Aber vielleicht lagern wir die Diskussion hier aus.
Ich hab tatsächlich auch mal mit der Steuerung der WP und HA gespielt und versucht meinen PV Eigenverbrauch noch zu optimieren, z.b. bei genug PV Überschuss den Warmwasser Speicher zu laden, aber das hat nicht merklich was gebracht. Der größte Hebel war, die WP zeitlich zu steuern, so dass sie nur tagsüber zw. 10-17h Warmwasser lädt und bis jetzt musste mal noch niemand kalt duschen bei uns
Das ist aber genau das Problem, wenn die WP zu groß ist, taktet sie und das geht auf die Lebensdauer des Verdichters/Kompressors plus sie läuft nicht effizient.