5+ Jahre im GSV
ich verstehe da was nicht mit der Steuerung. Wenn man lange auf AT drückt leuchtet ja At und ist eingeschaltet. Bedeutet doch Automatische Temperaturanpassung? Oder? Aber was bedeutet es wenn man das nicht einschaltet? Also welche Auswirkung haben die Zustände an oder aus?
 
So wie ich das verstanden habe, kannst du die entweder mit AT die automatische Regelung aktivieren oder eine feste Frequenz für Heizung vorgeben. Du kannst sie dann durchgängig mit zb. 50% laufen lassen. Dann wird aber die Temperatur nicht geregelt, sondern lediglich ein Sollwert für die Heizung gehalten.
 
Würde bedeuten ich schalte AT ein und das ist dann die richtige Einstellung damit mein Porni auf Temperatur bleibt wie eingestellt. Wenn es aus ist dann ist es ne Leistungssteuerung ohne Rücksicht auf die Temperatur? Richtig verstanden?
 
Genau so habe ich das verstanden. Wenn du im at-Betrieb einmal auf auf Set drückst, wird dir im Display ja die aktuelle Frequenz angezeigt. Die pendelt teilweise recht heftig. Irgendwann stabilisiert die sich mal.
Mit den P I und D Werten kannst du dieses Starke pendeln dann eingrenzen. Das wäre ein höllische Aufwand, aber du könntest mit den Werten die Temperatur je nach Befüllen noch optimieren. Ein Ofen mit nur einer Wurst drin wird stärker pendeln als mit 10 Kilo Fleisch drin. Dafür gibt es dann die PID Einstellungen.
 