Ich möchte mir gerne ein Holzbackofen zulegen oder bauen, mein Göga hat aber bedenken wegen der eventuele Funkenflug da wir in ein Reetgedecktes Haus wohnen.

Was sind eure erfahrungen mit Funkenflug aus der Schornstein.

Gruß, Victor
 
Prinzipiell besteht bei einem Reetdach natürlich erhöhte Brandgefahr, man kann aber einiges dagegen tun:

Den Ofen so plazieren, daß die Hauptwindrichtung vom Haus zum Ofen geht und nicht umgekehrt. Sollte man, unabhängig von der Brandgefahr, immer machen wegen des Rauches, den will man ja auch nicht unbedingt im Wohnzimmer haben.

Den Ofen möglichst weit entfernt vom Haus bauen.

Nicht mit Papier anheizen, da kommen gerne mal ein paar glühende Fetzen aus dem Kamin.

Nach Möglichkeit kein Nadelholz verwenden.

Und zu guter letzt, einen Regenhut mit Funkenfang Edelstahlschornstein Regenhaube Regenhut mit Funkenschutz DN 200 swht05-35200 installieren, kann man aus Streckmetall auch selber basteln, die Dinger sind nämlich im Handel sauteuer.
 
Ein Funkenschutz ist naturlich die beste Lösung, und das mit dem streckmetall ist ne geniale Idee.

Trotz dem Reetdach haben wir eine Kaminofen ohne Funkenschutz, der Schornstein ist Ca. 1mtr höher als der First (Geschätzte höhe vom Schornstein 12 mtr).

Das Haus ist Ca. 160 Jahre Alt, das klappt schon.

Danke fyr die Input.

Gruß, Victor
 
Trotz dem Reetdach haben wir eine Kaminofen ohne Funkenschutz, der Schornstein ist Ca. 1mtr höher als der First (Geschätzte höhe vom Schornstein 12 mtr).

Gruß, Victor[/QUOTE]

Schornstein muss immer 1 mtr. höher als der First sein, egal welches dach du hast.
 
Schornstein muss immer 1 mtr. höher als der First sein, egal welches dach du hast.

Stimmt nicht ganz, korrekt lautet das:

"Die Mündungen von Abgasanlagen müssen den First um mindestens 40 cm überragen oder von der Dachfläche mindestens 1,0 m entfernt sein. (DIN V 18160 Teil 1 Abschnitt 6.10.2)"

:ks:
 
am 28.07.2012 um 03:02
Hallo,

wo planst Du denn den Ofen? Im Haus oder ausserhalb?

Der Schonstein muss bei weicher Bedachung z.B. Reet min.80 cm über dem First sein.

. . . und schlafen? Irgendwann so mal 5 Minuten?

Gruß Johannes
 
Hallo,

wo planst Du denn den Ofen? Im Haus oder ausserhalb?

Der Schonstein muss bei weicher Bedachung z.B. Reet min.80 cm über dem First sein.

Der Ofen plane ich ausserhalb, Platz ist auch genug da, Ca. 2000 m^2 Gartenbereich, möchte aber nicht al zu weit von der Kuche.

Das mit die 80cm über First hat der Schorni mir auch erzählt, habe ihm als wir den Kaminofen geplannt haben auch nach ein Funkenschutz gefragt, fand er nicht notwendig.

Als wir eingezogen sind stand in der Kuche noch eine alte Holzherd.

Gruß, Victor
 