Zu der Zeitmessung sag ich mal besser nicht viel, da gibts einfach vielzuviele Nebenfaktoren, die das Ergebnis beeinflussen, als dass man diese Sekunden im Unterschied einer Gasbehältnisart zuordnen könnte.
Der Aufbau eines Druckminderers ist so, dass der Eingangsdruck einen nur sehr minimalen Einfluss auf den Ausgangsdruck hat.
Der am GA fest eingebaute Druckminderer für Kartuschen hat einen Ausgangsdruck von 50mbar
Alle Druckminderer, die mindestens diese 50mbar Ausgangsdruck haben können da in Reihe geschaltet verwendet werden.
Ein Druckminderer ist aber ausreichend.
Wobei ein Schlauch ohne Druckminderer den Vollen Flaschendruck hat mit entsprechenden Auswirkungen beim Schlauchdefekt. Da macht dann zumindest eine Schlauchbruchsicherung Sinn, wie sie in der Truma Duocontrol /monocontrol teils eingesetzt sind.
Ist so aber in den USA standart. Bei uns ist der Druckminderer aus diesen Gründen normal an der Flasche.
Das gilt jetzt für den Weber, der Cadac Safari ist bspw. anders aufgebaut.