Supportthread zum WLAN-Thermometer mit dem Raspberry Pi

Dieser Fehler kommt soweit ich weiß aus dem Auslesen der Versionsnummer und kann in der wlt_2_lcd_204.py behoben werden. Beim Einlesen der Versionsnummer wird noch ein Zeilenumbruch mit eingelesen und dieser muss abgeschnitten werden, sonst sieht er auf dem Display so aus, wie auf dem Foto zu sehen. Dazu einfach bei Zeile 273 (bei meiner Version) das letzte Zeichen bei "build" abschneiden.
Aus
Code:
build = os.popen(command).read()
wird
Code:
build = os.popen(command).read()
build = build[:-1]
Zum testen einfach den Display Dienst neustarten. Ich mache das immer mit:
Code:
/etc/init.d/WLANthermoDIS restart
(Bei der Groß- und Kleinschreibung bei WLANthermoDIS bin ich mir nicht sicher)


Wo finde ich diese wlt_2_lcd_204.py Datei?
 
Unbenannt.jpg


Läuft seit fast zwei Tagen ohne Displayabstürze! Habe aber auch bis jetzt nur einen dritten Sensor angeschlossen!
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    370,5 KB · Aufrufe: 481
Das Problem ist gefunden (Software PWM mit der servoblaster Bibliothek).
Workarround anstelle von Neuinstalltion ist das Downgrade:
Code:
sudo rpi-update 46d179597370c5145c7452796acbee0f1ff93392
sudo reboot
 
Hat leider keine Veränderung gebracht. Beim Neustart läuft der Lüfter an, die Hardware scheint in Ordnung zu sein. Dann geht der Lüfter aus, obwohl er laut GUI zu 100% laufen müsste.
Die aktuelle Version 2.1.0-6 kann aber bleiben, oder muss ich da auch downgraden?
 
Hat leider keine Veränderung gebracht. Beim Neustart läuft der Lüfter an, die Hardware scheint in Ordnung zu sein. Dann geht der Lüfter aus, obwohl er laut GUI zu 100% laufen müsste.
Die aktuelle Version 2.1.0-6 kann aber bleiben, oder muss ich da auch downgraden?
Die V2.1.0-6 ist ok. Schau mal in der GUI, ob du unter Allgemeine Einstellungen "V3" angewählt hast.

Gruß Werner
 
Servus,

hab seit kurzer Zeit den selben Displayfehler wie @derFriedrichsgruener .
Die Sonderzeichen im Display konnte ich mit der Änderung der Datei wlt_2_lcd_204.py beheben, nur bleibt meine Displaybeleuchtung immer aus.
Kann da am Taster auch drücken, was ich will, es will einfach nicht mehr leuchten:cool:
Hat da jemand eine Idee? Mein Netzteil bringt 12 Watt.

Grüße Tobi
 
Zurück