Hi @Steinbacher,
freut mich deinen Bericht zu lesen. Wie ich sehe kommst du zu gleichen Ergebnissen mit dem PID Regler wie ich. Bei mir läuft es mit dem Rex genauso. Gut ich habe mit dem UT 200 auch keine Probleme, Aber wie bereits geschrieben es geht nichts über die PID Regler. Mich freut es besonders, dass er die Temperatur trotz des kleinen Volumens so gut regeln kann.
Als Empfehlung kann man hier nur aussprechen: Vergesst den UT 200 und holt euch einen PID Regler. Kostet weniger bzw. fast genauso viel, aber leistet viel mehr. Auch mit dem SSR hatte ich bisher keine Probleme, obwohl ich die ganze Schaltung ja auch im Sommer im Freien für PP betreibe. Auch hier gilt wie bereits geschrieben; es ist fast keine Erwärmung zu bemerken (trotz 30°C im Schatten).
Werde heuer mal mit empfindlicheren Messgeräten die Temperatur überwachen. Mich interessiert in welchem Bereich diese pendeln. Am Rex bzw. Maverick sind die ja im Prinzip konstant (wenn ich das von dir Geschriebe so lese, dann vermute ich mal, dass du gleiches Verhalten hast).
Ein großes Dankeschön für deinen Bericht. Ich hoffe, dass sich andere Leser an dem hier Geschrieben orientieren und sich somit viel Zeit und Ärger ersparen, was die Temperaturregelung ihres Räucherschranks mit kleinem Volumen angeht. Gleiches gilt natürlich auch für größere Schränke (aber da ist es sowieso einfacher).