23-11-05 21:19:02 Trigger Alarm: cx_measurement_error
23-11-05 21:19:06 cx_measurement_error
23-11-05 21:19:07 Schalter Steuerung angehalten um 21:19:07
23-11-05 21:19:07 Waage 1 angehalten um 21:19:07
23-11-05 21:19:07 Reifeprogramm angehalten um 21:19:07
23-11-05 21:19:08 Waage 2 angehalten um 21:19:08
23-11-05 21:19:11 Nextion client stopped
23-11-05 21:19:11 Event state: Pi-Ager_offline
23-11-05 21:19:11 Bereinigungsskript ausführen...
23-11-05 21:19:11 Bereinigungsskript beendet.
23-11-05 21:19:11 *****************************************
23-11-05 21:19:11 Auf Wiedersehen!
21:19?
 
Nutzte die neuste 3.3, die Sensoren zeigen bei mir nur was an (wenn auch nur kurz) wenn ich unter einstellungen das Programm starte... Sonst nix
 
Nutzte die neuste 3.3, die Sensoren zeigen bei mir nur was an (wenn auch nur kurz) wenn ich unter einstellungen das Programm starte... Sonst nix
Wie schon gesagt… du kriegst keine Werte vom Sensor.
Wenn man einen defekten Sensor und Raspberry ausschließt, liegt es am Kabel, an der Verdrahtung ( Klemmen, Lötstellen…) oder am Netzteil.
Hast du ein aktuelles Log mit dem zweiten Sensor, kurzen Leitungen und dem Raspberry Netzteil angeschlossen?

Schalte alles aus, mach alles spannungslos, schließ alles an und Steck das Netzteil in die Steckdose.
Dann auf der Einstellungsseite den Pi-Ager starten und dann im Log mal nachschauen.

Versuch es nochmal bitte.
 
3-11-05 22:15:09 Neue Logdatei manuell erstellt
23-11-05 22:15:17 main.py läuft
23-11-05 22:15:17 Pi-Ager gestartet
23-11-05 22:15:20 CRC Error
23-11-05 22:15:20 Status Register CRC Error
23-11-05 22:15:20
Traceback (most recent call last):
File "/opt/pi-ager/sensors/pi_ager_cl_sensor_sht.py", line 206, in get_current_data
self._read_data()
File "/opt/pi-ager/sensors/pi_ager_cl_sensor_sht.py", line 118, in _read_data
raise cx_i2c_sht_temperature_crc_error
main.pi_ager_cx_exception.cx_i2c_sht_temperature_crc_error
23-11-05 22:15:20 CRC Error
23-11-05 22:15:20 Status Register CRC Error
23-11-05 22:15:20 Retry getting measurement from I2C device. Current retry count : 2, max retry count : 5
23-11-05 22:15:20 CRC Error
23-11-05 22:15:20 Status Register CRC Error
23-11-05 22:15:20 Retry getting measurement from I2C device. Current retry count : 3, max retry count : 5
23-11-05 22:15:20 CRC Error
23-11-05 22:15:20 Status Register CRC Error
23-11-05 22:15:20 Retry getting measurement from I2C device. Current retry count : 4, max retry count : 5
23-11-05 22:15:20 CRC Error
23-11-05 22:15:20 Status Register CRC Error
23-11-05 22:15:21 Retry getting measurement from I2C device. Current retry count : 5, max retry count : 5
23-11-05 22:15:21 Exception raised: cx_measurement_error - Es ereigneten sich zu viele Messfehler!
Exception cx_measurement_error on Pi-Ager Hostname piager occured
Traceback (most recent call last):
File "/opt/pi-ager/pi_ager_loop.py", line 146, in get_sensordata
measured_data = main_sensor.get_current_data()
File "/opt/pi-ager/sensors/pi_ager_cl_active_sensor.py", line 37, in get_current_data
return( self.o_sensor.get_current_data() )
File "/opt/pi-ager/sensors/pi_ager_cl_sensor_sht3x.py", line 49, in get_current_data
self.measured_data = super().get_current_data()
File "/opt/pi-ager/sensors/pi_ager_cl_sensor_sht.py", line 226, in get_current_data
raise cx_measurement_error (_('Too many measurement errors occurred!'))
main.pi_ager_cx_exception.cx_measurement_error: Es ereigneten sich zu viele Messfehler!

23-11-05 22:15:21 Trigger Alarm: cx_measurement_error
23-11-05 22:15:25 cx_measurement_error
23-11-05 22:15:25 Waage 2 angehalten um 22:15:25
23-11-05 22:15:26 Schalter Steuerung angehalten um 22:15:26
23-11-05 22:15:26 Waage 1 angehalten um 22:15:26
 
Danke erstmal... Ich schaue die Tage nochmal. Für heute reicht es mir erstmal.
Wird sich schon aufklären...
Eine Frage noch zum Verständnis: Muss die Anzeige sofort kommen oder muß man erst das Reifeprogramm starten?
Danke, VG und gute Nacht
 
Reifeprogramm vergiss erstmal…
Das brauchst du nur wenn alles funktioniert.

Du musst nur den Pi-ager starten dann müssen Werte zu sehen sein.
Vergiss erstmal auch den zweiten Sensor .

Du hast Probleme mit dem Sensor wie oben beschrieben. Schau nochmal in Ruhe nach .
 
Ja wie gesagt, der Witz ist, dass es mir beim Start eben gar nix anzeigt. Das kam mir von Anfang an komisch vor.
Ich bedanke mich und probier es die Tage nochmal, meld mich auf jeden Fall.
Danke für die geduldige Unterstützung 👍🏻
 
Wenn du ein Spannungsmessgerät zur Hand hast, dann prüfe die Spannungen am Sensor, erwartet werden folgende Werte:
zwischen VIN und GND : 3.3V
zwischen SCL und GND : ca 2.7V
zwischen SDA und GND : ca 2.7V

VG
 
Keine Ahnung. Weiter oben hatte ich ja schon geschrieben, dass die Temp./ Feuchteanzeuge (Monitor) nur geht (für 3 Sekunden), wenn ich das Programm starte. Daher meckert er sicher wegen der Waage rum. Mir war bis gestern Abend nicht klar, dass die Anzeige sofort kommen MUSS.
Sofern ich heute Zeit habe, sonst die nächsten Tage, mach ich nochmal ne Fehleranalyse, inkl. Neuinstallation Image, Spannungsprüfung usw.
 
Gibt es eigentlich eine sinnvolle Möglichkeit den Raspy 2W Zero ohne Löten anzubringen?

Habe meinen erst aufgebracht und mit der mitgelieferten (bei der Platine) 20 Pin Buchse oben drauf fixiert. Da hatte ich Kontaktprobleme, mal davon abgesehen, dass die Anschlüsse USB und HDMI dann quasi nicht nutzbar sind, da durch die Eingänge an der Platine zugebaut.

Habe dann auf den mitgelieferten PiN den Raspy aufgelötet. Bin mir da aber nicht sicher, ob alle Lötstellen sauber sind, da das Zinn oftmals nicht bis ins Loch gelaufen ist. Evt. ist auch da ein Problem?

Gibt es eine Möglichkeit die PINs zu prüfen, mit einer Software oder so?

Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.

VG
 
1699266606799.png


Deine Lötstellen sehen wirklich nicht gut aus, es könnten schon einige kalte Lötstellen darunter sein.
 
Ok, danke fürs Angebot! Ich schau erst nochmal selbst. Nicht das ich dir das nicht geben will, aber das ist ja Hobby und ich möchte auch was lernen
 