• Du musst dich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke auf Jetzt registrieren!, um den Registrierungsprozess zu starten. Registrierte User surfen werbefrei, können Suchen durchführen und sehen die volle Darstellung des Forums mit vielen anderen Unterforen!!!

Getriebemotor (Drehstrom) an Schukosteckdose

dasba

Militanter Veganer
10+ Jahre im GSV
hi ihr,

ich habe mir einen Drehstrommotor geholt und möchte diesen jetzt auf 230V laufen lassen. Jetzt hab ich schon viel gelesen über Sternschaltungen/Dreiecksschaltung. In meinem Fall muss ich einen Sternschaltung nehmen. Jetzt wollte ich fragen wie ich die Kabel anschließen muss? Ich weiß, dass ich u2,v2 und w2 überbrücken muss.
Ich hab gelesen, dass ich einen Kondensator brauche. In meinem Fall 0,35KW x 70uF = 25,9 uF.

Der Motor hat 6 Anshclüsse: u1,v1,w1,u2,v2,w2.

Die Daten vom Motor:

9264_typ_1.jpg



Ich stelle diese Frage weil ich schon viele Motoren hier gesehen hab, die einen normalen Stecker dran haben für die normale Haushaltssteckdose.

kann mir vielleicht jemand helfen?

vielen dank im voraus

mfg dasba
 
danke für die schnelle antwort... :)

geht eine sternschaltung allgemein nicht mit einem herkömmlichen kabel oder wie?
an eine steinmetzschaltung hab ich auch schon gedacht jedoch sind die kondensatoren recht teuer (laut der berechnung von deinem link: 60x0,37=22,2 und 80x0,37=29,6 => ich muss einen 30uF MKP-kondensator(normal) nehmen, dieser kostet bei Conrad ca. 17¤, gibt es keine billigere variante?) und es geht ein drittel von meinem drehmoment verloren. wie ihr gesehen habt, steht das drehmoment nicht auf dem typenschild drauf? weiß jemand wie ich das mit den gegebenen werten berechnen kann?
muss mein kabel etwas länger sein? ich denke es wird ziemlich heiß, oder?

hier sind die werte des getriebes:

9264_typ_g_1.jpg


danke

mfg dasba
 
Hallo Dasba,

weder eine Stern- noch eine Dreieckschaltung wird mit einem normalen "Schuko-Stecker" funktionieren. Dazu brauchst du 3 Außenleiter, hast aber nur einen.

Die Steinmetzschaltung ist einen Versuch wert...

ABER BITTE FRAG EINEN ÖRTLICHEN ELEKTRIKER UM FACHMÄNNISCHEN ANSCHLUSS!!

;)

:prost:
 
danke, dass wolllt ich nur wissen ;-)

ja das anschließen ist kein problem.. ich wollte nur wissen obs auch anderst und billiger geht ;)

mit dem drehmoment berechnen kann mir keiner helfen?!

mfg dasba
 
Dann aber bitte den Netzfilter davor nicht vergessen, sonst flackert dein Fernseher im Takt mit :evil: :evil:

:lol:

:prost:


Viele Wege führen nach Rom .... oder zu einem drehenden Schweinderl :lol:
 
ja die "luxuslösung" hab ich auch schon gesehn, nur sollte das so billig wie möglich sein, da ich student bin ;-)

danke für den link... jedoch weiß ich nicht ob ich richtig gerechnet habe...

Beispiel 1: Elektromotor
Ein Drehstrom-Normmotor hat 1420 min-1 Nenndrehzahl gem. Typenschild und eine Leistung von 15 kW.

1. Welches Drehmoment hat der Motor bei Nenndrehzahl ?

Lösung:
9550 * 15 kW
Md [Nm] = ------------ = 102 Nm
1420 min-1

wenn ich meine werte hier einsetze... (woher kommt die 9550?!) dann komm ich VOR dem getriebe auf ca. 2,5 Nm und NACH dem getriebe auf ca. 82 Nm.. kann das sein?!

danke

mfg dasba
 
ok danke.. da bin ich ja beruhigt :)

aber noch eine frage.

auf der seite steht, dass man einen MKP-kondensator verwenden muss. ich finde diese im vergleich zu anderen recht teuer. kann man auch einen anderen kondensator nehmen mit en gleichen werten? also 25 uF und min 400V oder muss es so einer sein?

desweiteren steht auf der seite, dass man beide wege rechnen muss und man sollte den mittleren wert nehmen:

60x0,37=22,2 und 80x0,37=29,6 => ich muss einen 30uF MKP-kondensator(normal) nehmen

also müsste ich hier ja einen 25uF nehmen und keinen 30ér oder?

danke

mfg dasba
 
Das geht schon.
Bei meiner Freundin haben wir den E-Herd so angeschlossen, allerdings ohne Schuko sondern in einer entsprechenden Anschlussdose
 
Mag schrieb:
Das geht schon.
Bei meiner Freundin haben wir den E-Herd so angeschlossen, allerdings ohne Schuko sondern in einer entsprechenden Anschlussdose

;) Mag, das sind aber nur Heizkörper dran mit jeweils 230 V...

Beim Motor sieht das schon anders aus ( 3 Wicklungen und Phasenverschiebung, also 3 * 230V )



:prost:
 
Papperlapapp ... Drehfeld hin oder her :lol: :evil:


;)

:prost: :prost:
 
Hallo !

Es muß ein MP-Kondensator sein, Spannungsfest bis mindestens 400V, nimmst du einen ELKO ( Elektrolytkondensator), welche ja bekanntlich mit geringer Baugröße hohe Speicherkapazität haben, geht es in die Hose oder auch in die Luft ( es knallt richtig heftig ! ).Diese Kondensatoren sind nur für Gleichspannung geeignet. MP Kondensatoren sind teurer und größer. Kollegen hatten auch schon die Idee einen Satz Kompensationskondensatoren aus Leuchtstofflampen ( 4 µF ) parallel zu schalten, was ja bekanntlich die Kapazität erhöht. Die Lebensdauer ist nach unseren Versuchsreihen begrenzt, da die Spannungsfestigkeit nur 250 Volt beträgt. Also : ohne Moos nichts los. Entweder ein guter und richtiger Kondensator, oder ich würde einen originalen Einphasenmotor vorziehen - oder man hat, so wie ich, in allen Gebäuden diese runden roten Steckdosen mit 5 Polen und FI - Schutz.Bringt viele Vorteile, - Kreissäge, Betonmischer, Kompressor usw. , ist aber nicht zwingend notwendig. Die Sache mit dem Kondensator ist eine Notlösung, sie funktioniert auch, stammt aber noch aus Zeiten in denen man aus Sch ....e Bonbons gemacht hat.
 
Mag : Das geht schon.
Bei meiner Freundin haben wir den E-Herd so angeschlossen, allerdings ohne Schuko sondern in einer entsprechenden Anschlussdose
_________________


Wollt ihr euch umbringen? Herd ohne Schutzkontakt geht nicht. Alle Metallteile gehören auf Erdpotenzial, und zwar im ganzen Haus. Ein Herd ist kein Motor, alle Heizungen laufen auf 220 Volt. Bei 3- Phasen Berieb lassen sich die Leistungen günstig verteilen, klemmt man die Brücken auf der Rückwand auf Einphasenbetrieb, so geht das mächtig auf die eine Sicherung und die Kabel , es funktioniert aber. Das Drehfeld ist dem Herd egal. Wer von Strom keine Ahnung hat sollte davon die Finger lassen, ich spreche hier niemanden persönlich an , lasst das die Leute machen welche das gelernt haben. Stromunfälle sind meist sehr traurig und dann gibt es da noch die Feuerversicherung ...
 
Frag doch mal bei einem Elektronik Entsorger in Eurer Stadt nach.
Bei unserem habe ich bisher immer meine Anlaufkondensatoren geschenkt bekommen.
 
hallo,

ok danke für die ausführlichen antworten. ich mein ich hab zuhause überall 380V dosen und so aber ich wollte es halt machen, dass ich den grill überall einsetzen kann. deswegen wollte ich die steinmetzschaltung. dann werde ich wohl den kondensator kaufen und gut ist! ^^ oder ich nehme doch die 380ér dosen! ^^ mal sehn...

vielen dank nochmals

mfg dasba
 
immer flexibel bleiben !

den Kondi kann Ich Dir ( wenn Interresse besteht mal zum Selbstkostenpreis, zzgl. Mwst und zzgl. Versand und zzgl. mindestbestellwert zukommen lassen )



:prost:
 
Zurück
Oben Unten