• Du musst dich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke auf Jetzt registrieren!, um den Registrierungsprozess zu starten. Registrierte User surfen werbefrei, können Suchen durchführen und sehen die volle Darstellung des Forums mit vielen anderen Unterforen!!!

Reifeschranksteuerung per Raspberry pi Tutorial

Moin donpepe, freut mich dass du am Projekt arbeiten willst.

1 ja kannst ohne Probleme einen weiteren Geber einfügen.
Wirst du aber nicht brauchen, auch so läuft dad ohne Aufschwanken, es kommt selten bis gar nicht vor. Dafür sorgen die Hysteresewerte. Die Hysterese muss sowieso genug Zeit zwischen dem Kühlen lassen um den Kompressor zu schonen.

2 das ist kein Problem. Einfach 12v Lüfter verbauen, Pwm-Funktion erstellen...
Ich habs nicht gemacht, da ich einen 230v Lüfter habe.
Allerdings kanns du kein Datum und Uhrzeit verwenden, der Raspberry hat kein Zeitmodul und muss sich die Zeit übers Internet einmalig holen, die hällt er bis zum Auscchalten. Deshalb habe ich ea mit Timer gelöst, so läuft es ohne Internet.
Du kannst dir so ein Programm wie Salamy.py schreiben, was dann in gegebenen Abständen neue Werte an das Programm gibt
4 das wird so bicht funktionieren, die angesogene Luft wird am Kühlagregat kondensieren und nach der Kühlung verdampfen, du wirst also extremen Lft haben.
5 auch das wird nicht klappen, siehe punkt 4
6 gute idee

Ja mach mal, wenn du Infos brauchst, melde dich.

Vorab: Rss.py ist ein eigenständiges Hauptprogramm, es arbeitet mit den Werden die über Settings.json eingelesen werden. Conf.py sowie das Webinterface schreibt immer nur die Werte in Settings.json...
Ebenso Salamy.py schreibt auch nur die Werte in settings.json, nur eben Zeitlich gesteuert.
Mfg
 
Moin,

Danke für die schnelle Rückmeldung.

zu 1: Das stimmt natürlich. Werde das mal als "Backup" Lösung nehmen, falls es zu Problemen kommt.
zu. 2: Habe 230V VC Lüfter und werde das über einen Schalttrafo (Spannung) steuern. D.h. 4 Relais mit unterscheiderlicher Spannung (230V, 180V, 120V und 90V).
zu. 4: Das wird doch aber in jedem Fall passieren, wenn die frische Luft wärmer als die Innentemperatur ist, da die Kühlung ja angehen wird und bei hohen Temp unterschieden wird auch viel Feuchtigkeit in die Kühlschrank kommen. Ich will im Prinzip die frische Luft von Anfang an kühlen und entfeuchten.Um die Schwankungen so gering wie möglich zu halten.

Da ich einen Umluftkühlschrank habe, welcher durch den zusätzlichen Heizdraht ja quasi ein NoFrost Kühlschrank ist, sollte Punkt 4 und 5 doch problemlos klappen. Die Feuchtigkeit kondensiert (nach momentanen Beobachtungen friet sie sogar) am Wärmetauscher und wird dann durch das kurze Aufheizen des Wärmetasuchers bei abgeschaltetem Lüfter flüssig und tropft in die Auffangschale und fliesst nach draussen ab.

Grüße
 
Klar donpepe, solche Module hatte ich mir auch schon angesehen, jedoch die idee verworfen da jeder heutzutage Internetverbindung hat.

Eigentlich hat fast jeder in den letzten 5-10 Jahre hergestellter Kühlschrank Auftauautomatik, das heisst die Hitze des Motors wird an das Agregat zum auftauen geleitet, deswegen benutzen die Kühlschränke eine grosse Hysterese von um die 7 Graad, wirst du die einhalten, wird auch kein Eis gebildet. Jedoch wollen wir wesentlich kleinere Hysteresen, 4 Graad hat sich als gut herausgestellt, bei eingestellten 2 Graad schaltet er bei 4 ein und hört bei 0 auf, dazu kommt dass ich in der letzten Version das abfahlen der Luftfeuchtigkeit zeitlich herausfiltere und in der Zeit nich Befeuchte, somit wird es auch viel weniger Kondensat/Eis geben.
Du musst dich mal bisschen mit dem Thema Taupunkt und Luftfeuchtigheit in abhängigkeit der Temperatur befassen.und leider Tropft das Kondensat nicht so schnell ab wie wir uns das wünschen.
Aber probier einfach mal bisschen rum.
No-Frost ist was anderes, beim No-Frost sitzt das Kühlagregat aussen, dabei wirst du die ganze Pro lematik nicht haben, er entfeuchtet zwar genausou wie ein normaler Kühlschrank, gibt die Feuchte abe nicht wieder in den Kühlschrank ab.
 
Hallo,

also ich werde einen Getraenkekuhlschrank nutzen. Der hat Kompressor mit Waermetauscher mit Ventilator draussen und oben innen einen Wärmetauscher mit Ventilator zum kühlen. hier mein Bautthread: http://www.grillsportverein.de/forum/threads/dry-aged-reifeschrank.248126/#post-2519204

Damit entspricht das im Prinzip einem No Frost Kuehlschrank nur ohne Heizung. Oder sehe ich das falsch? Durch die Installation des Heizdrahts habe ich dann einen No Frost Kuhlschank.

Gruesse
 
@donpepe23
Das ist ein No-Frost und Auftauautomatik hat ee auch, sollte viel besser wie bei mir funktionieren
@Koller
Ja der Sht75 funktioniert super, viel besser als der DHT22,
Ja ein entsprechendes Update gibt es, lade ich dir morgen hoch.



ICH KANN NUR JEDEM ZUM SHT75 RATEN, KOSTET ZWAR 75EURONEN ABER UM VIELS BESSER UND ZUVERLÄSSIGER
 
Mit der Zeit hatte ich noch nie peobleme, einmal im Netzwerk mit internet eingeloggt läuft der Py bei mir schon seit über einem Monat Zeitgenau...
Ee muss sich nur eben einmal die Zeit geladen haben... Er hat eben nur keinen Batteriebetriebenen Speicher/Zeitmodul was bei Stromausfall die Zeit weiterlaufen lässt
 
Hi,

mist, habe gerade gesehen, dass ich den SHT 11 bestellt hatte. Habe mir mal die Datenblätter angesehen und auf anhieb keine grossen unterschiede festgestellt. Den SHT 75 gibt es bei Conrad fuer unter 40 Euro.
 
Mit der Zeit hatte ich noch nie peobleme, einmal im Netzwerk mit internet eingeloggt läuft der Py bei mir schon seit über einem Monat Zeitgenau...
Ee muss sich nur eben einmal die Zeit geladen haben... Er hat eben nur keinen Batteriebetriebenen Speicher/Zeitmodul was bei Stromausfall die Zeit weiterlaufen lässt
Hi, das lässt sich auch nach einem Stromausfall per Startup Script machen (ich suche es raus) und da der interne Zeitgeber dann ja auch nicht da ist kann man auch z.B. jeden Tag einmal einen ntp kontaktieren.
Viele Grüße
Peter
 
Hi donpepe23!
Ich habe letztes Jahr nen Reifeschrank mit nem SHT11 gebastelt, funktionierte super, der SHT75 war mir zu teuer und nicht so viel besser.
also, keine sorge, dass passt schon!
VG
Konrad
 
Da hattest du Glück Brutzelnerd, hattest du die Werte die der Dht11 wiedergab kontrolliert?
Im Datenblatt steht nämlich dass wenn der Sensor längere Zeit über 75%Lft betrieben wird, er Abweichungen bis zu 300% haben kann.
Mir ist das nämlich passiert, hatte ständig 20-30% lft zu viel...
Der Sht75 gibt 3% + an
 
Hi Tommy!
Wie gesagt, ich hatte keine Probleme und habe auch nirgends gelesen, dass man den SHT11 nicht lange über 75% Lft betreiben soll!
Ich hatte aber neben bei noch ein Messgerät von Hygrosens laufen, da konnte ich es gut kontrollieren und es hat gepasst!
Zumindest für meine Schinkensachen1

Einen DHT habe ich gar nicht erst genommen, da hat mir das Datenblatt nicht zugesagt. Der SHT 11 war und ist gut!
Mal sehen, wenn ich mich aufraffen kann, meinen etwas kleineren Schrank zu bauen, im Moment habe ich so gar keinen Bock!
Aber das fleisch ist schon da, deshalb wird es wohl bald losgehen!
VG
Konrad
 
Sorry mit dem ganzen dht sht und Thc :) bin ich ganz durcheinander gekommen.
Klar ist der Sht11 Ok, dachte du meinteste den Dht11, aber auch im Sht Datenblatt von Sensirion steht sicherlich dass er bei längeren Gebrauch ausserhalb des Normalbereichs Abweichungen haben kann. Das steht auch im Datenblatt vom Sht75
 
Zurück
Oben Unten