• Du musst dich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke auf Jetzt registrieren!, um den Registrierungsprozess zu starten. Registrierte User surfen werbefrei, können Suchen durchführen und sehen die volle Darstellung des Forums mit vielen anderen Unterforen!!!

Supportthread zum WLAN-Thermometer mit dem Raspberry Pi

So, durch einen Atteny-Kreuztest weiß ich, daß der Atteny definitiv funktioniert. Dann bestelle ich mir wohl mal nen neuen T2, oder?
 
Hallo zusammen,
kurze Frage zur Deckelüberwachen.
Wann spricht sie und wann wird der Lüfter wieder aktiviert, wenn der Deckel wieder geschlossen wurde?

Habe gerade den Excel auf 110°C mit Pitsteuerung hoch geheizt, kurz den Deckel geöffnet, Rippen drauf und Deckel wieder zu. Die Deckelüberwachung hat reagiert, der Lüfter ist ausgegangen. Wann springt er von selbst wieder an? Durch das kalte Fleisch (Zimmertemperatur) und den geöffneten Deckel ist die Temp. im Grille auf 74°C gefallen.

Danke und Gruß
JBWolle
 
Entweder wenn die Temperatur sich wieder auf dem selben Wert befindet bevor du den Deckel geöffnet hast oder nach 300 Sekunden.
 
OK, also bei wohl nach 300 Sekunden, da die Temperatur mit gestoppten Lüfter und dem kalten Fleisch ja nicht mehr so schnell steigt.
Kann man die 300Sek. anpassen?
Wann geht der Lüfter aus, sprich spricht die Deckelüberwachung an? Wieviel Grad sie fallen in wieviel Sek.
 
So, durch einen Atteny-Kreuztest weiß ich, daß der Atteny definitiv funktioniert. Dann bestelle ich mir wohl mal nen neuen T2, oder?
Jepp, der T2 muss es dann sein, da er direkt am Atteny hängt, ohne Bauteile dazwischen.
 
@ :
Wieso geht der Lüfter bei erreichen der 100°C auf 100% bei mir???

Vorher hatter er runtergeregelt.

Als Werte hattest Du mir ausgerechnet:
pidsettings.JPG

pid.JPG


man der Lüfter muss jetzt mal ausgehen, was soll ich machen?
 

Anhänge

  • pidsettings.JPG
    pidsettings.JPG
    81 KB · Aufrufe: 315
  • pid.JPG
    pid.JPG
    44,1 KB · Aufrufe: 308
@ : ah bei exakt 110°C ist er ausgegangen:-) komisch.....
Hätte ich die Werte vielleicht bei Kp_a etc. eintragen sollen. Er soll doch langsam gegenregeln, wenn er die 110°C errreicht.
 
OK, d.h bis zum erreichen von 90% der Temperatur regelt er am Ende gegen. Danach dreht er auf 110% auf um die letzten 10% Temp zuerreichen dreht er auf 100% auf. Das ist so gewollt bei meinem Excel?
So sobald er unter die 110°C kommt geht er wieder auf 100%. Scheint also gut zu klappen. Ich poste später mal ein Loggraphen.

Wird Zeit das ich einen Weber WSM kaufe, der sollte viel besser laufen oder?
 
OK, d.h bis zum erreichen von 90% der Temperatur regelt er am Ende gegen. Danach dreht er auf 110% auf um die letzten 10% Temp zuerreichen dreht er auf 100% auf. Das ist so gewollt bei meinem Excel?
/QUOTE]

Wir haben die Kpa, Kia und Kda Werte nicht errechnet.
Ist aber auch nicht tragisch ;-)

Wird Zeit das ich einen Weber WSM kaufe, der sollte viel besser laufen oder?
Kannst du kaufen aber ob er besser läuft glaube ich gar nicht.
Lass ihn erst mal so laufen und poste nach einer Stunde den Plot (interessiert mich :-) )
 
stimmt.
Hier mal ein Plott.
Um 12:01 habe ich die Rippen aufgelegt.
plott.JPG


Dadurch das es so träge ist, wird die Welligkeit nicht besser einstellbar sein oder?
Hast Du Erfahrungen mit einem Weber WSM? Bin echt am überlegen wir einen zu holen und den Excel in Rente zuschicken. Aber bis dahin muss der Excel laufen.
 

Anhänge

  • plott.JPG
    plott.JPG
    88,2 KB · Aufrufe: 313
@jbwolle : ... Wenn man sich die Reglerparameter anschaut hast du bei dem hohen Verstärkungfaktor aus einer kontinuierlichen Regelung eine Zeipunktregrlung gemacht( ein / aus) das bestätigt auch dein Graph... Ich würde einfach den Kp in den zweistelligen Bereich bringen und es mal so versuchen...
 
@jbwolle : ... Wenn man sich die Reglerparameter anschaut hast du bei dem hohen Verstärkungfaktor aus einer kontinuierlichen Regelung eine Zeipunktregrlung gemacht( ein / aus) das bestätigt auch dein Graph... Ich würde einfach den Kp in den zweistelligen Bereich bringen und es mal so versuchen...
Das sollte er lassen ;-)
Die Werte wurden durch seine Sprungantwort ermittelt.
Viel besser bekommt es es kaum hin.
 
@Ha-Ma :
Aktuell läuft das Ding wie ein Urhwerk:
plott2.JPG


Klar, der Lüfter geht kurz an und wieder aus.
Ist doch nicht schlimm oder sollte ich hier die Werte anpassen?
 

Anhänge

  • plott2.JPG
    plott2.JPG
    100 KB · Aufrufe: 289
Zurück
Oben Unten