Ok, was ich jetzt rausgefunden habe: Wenn ich den GN-Behälter auf Masse lege (schutzgeerdet ist er sowieso), stimmt die Temperatur auch.
Ich habe definitiv Störspannung auf dem Behälter!
Gegen die Masse vom Thermometer gemessen:
AC 80V
DC: 150mV
Bricht sofort zusammen, wenn ich GND und Schutzerde verbinde. Was natürlich geanu dem Effekt entspricht, einen Fantastfühler anzuschließen und ins Wasser zu tauchen oder die Masse des Geflechtschirms vom Bjoernfühler mit GND zu verbinden.
Frage an die VDE0100-Experten (ich bin Hochfrequenzler - im Labor bei der ganzen Hauselektrikkacke hab ich nur das gemacht, was die Leute mit Lehre mir gesagt haben!!
) : Spricht etwas dagegen, die Schaltmasse des SSR (also der GND vom Thermometer) mit der Schutzerde zu verbinden? Dann wäre überall das gleiche Potential.
Verdammt, ich muss mein Filet in die Badewanne legen!!
Ich muss weg!
Fragende Grüßle
Armin
Ich habe definitiv Störspannung auf dem Behälter!
Gegen die Masse vom Thermometer gemessen:
AC 80V
DC: 150mV
Bricht sofort zusammen, wenn ich GND und Schutzerde verbinde. Was natürlich geanu dem Effekt entspricht, einen Fantastfühler anzuschließen und ins Wasser zu tauchen oder die Masse des Geflechtschirms vom Bjoernfühler mit GND zu verbinden.
Frage an die VDE0100-Experten (ich bin Hochfrequenzler - im Labor bei der ganzen Hauselektrikkacke hab ich nur das gemacht, was die Leute mit Lehre mir gesagt haben!!
) : Spricht etwas dagegen, die Schaltmasse des SSR (also der GND vom Thermometer) mit der Schutzerde zu verbinden? Dann wäre überall das gleiche Potential.Verdammt, ich muss mein Filet in die Badewanne legen!!
Ich muss weg!
Fragende Grüßle
Armin