• Du musst dich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke auf Jetzt registrieren!, um den Registrierungsprozess zu starten. Registrierte User surfen werbefrei, können Suchen durchführen und sehen die volle Darstellung des Forums mit vielen anderen Unterforen!!!

Supportthread zum WLAN-Thermometer mit dem Raspberry Pi

das stimmt Alex, ich habe noch v1 aufgebaut, daher war ich auch noch bei 200kOhm Widerständen. gibt es eigentlich eine doku zur v2? alles was ich so finde bezieht sich wohl auf v1, daher wohl auch so meine vielen Fragen. ;)
 
ah, ok, das hatte ich natürlich auch gesehen, dachte dann aber dass die Dokumente die man als pdf und xls downloaden kann die komplette doku zusammenfassen. Aber die kleinen aber feinen Unterschiede sind da noch nicht angepasst. Auf der Seite fehlt auch noch der oder die Kondensatoren ;)
 
Sers, ich hätte nochmal ne Frage , das Problem mit dem lüfter ist immer noch nicht weg, bin zwar weitergekommen aber jetzt ist ein anderes Problem aufgetreten.Ich hatte ja geschrieben das der Lüfter nicht mehr ausgeht .Die Vermutung was ja der transistor, den hab ich ausgetauscht jetzt schaltet er nach Messung auch wieder ab, am Ausgang + liegen bei 100% ,10,8v konstant aber sobald ich einen Lüfter anschließe bricht die Spannung zusammen und schwankt zwischen 4 und 8 v. Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte?
 
Bin mit meinen Latein am Ende , was könnt noch kaputt gegangen sein wenn mann so ein Fehler hat, oder wo und was könnt ich noch messen um den Fehler einzugrenzen ?
 
Wo muss den Alles 12 V Anliegen für den lüfter, ich hab am ic, pin 2 müßte des sein 12v, laut schaltplan muss doch noch irgendwo 12 V Anliegen oder liegen ich da falsch, am Netzteil liegt es nicht , hab noch ein anderes getestet.

Weiß jemand rat, bin echt am verzweifeln
............., die software schaltet , transistor gibt auch frei, aber vom ic kommen nur wenige Volt . Mir kommt es vor als irgendwo was die 12 V nicht durchlässt..

Danke schonmal

Matthias
 
btw:
softwareseitig lese ich nun 11 Werte aus und ziehe mir davon den Median. Das mache ich auch 11 mal und bilde davon den arithmetischen Mittelwert. -> Funktioniert perfekt! :)
Meine Hardware passe ich bald auch noch an, Bauteile sind schon bestellt, wobei ich so schon echt eine stabile Ausgabe habe. :)
 
habe nun den 100nF Abblockkondensator eingebaut und für den Fühler auch einen 100nF parallel geschaltet.
Die Werte sind jetzt echt super:
Code:
=
3959/4096 => 3.190 V => 1358.2 ohms  => 292.6 K => 19.5 C  => 67.0 F
3956/4096 => 3.187 V => 1328.1 ohms  => 293.0 K => 19.9 C  => 67.8 F
3958/4096 => 3.189 V => 1348.0 ohms  => 292.8 K => 19.6 C  => 67.3 F
3957/4096 => 3.188 V => 1338.0 ohms  => 292.9 K => 19.8 C  => 67.6 F
3958/4096 => 3.189 V => 1348.0 ohms  => 292.8 K => 19.6 C  => 67.3 F
3957/4096 => 3.188 V => 1338.0 ohms  => 292.9 K => 19.8 C  => 67.6 F
3958/4096 => 3.189 V => 1348.0 ohms  => 292.8 K => 19.6 C  => 67.3 F
3960/4096 => 3.190 V => 1368.5 ohms  => 292.5 K => 19.3 C  => 66.8 F
3962/4096 => 3.192 V => 1389.7 ohms  => 292.2 K => 19.0 C  => 66.3 F
3956/4096 => 3.187 V => 1328.1 ohms  => 293.0 K => 19.9 C  => 67.8 F
3958/4096 => 3.189 V => 1348.0 ohms  => 292.8 K => 19.6 C  => 67.3 F
Danke für eure ausdauernde Hilfe! :)
 
Ich würde gern einen zusätzlichen Sensor aufnehmen, und zwar einer, der beim GEFU Funk-Bratenthermometer dabei war.
Ich habe 3 Messungen gemacht:
Code:
25°C -> 172,0 kOhm
58°C ->   53,1 kOhm
92°C ->   16,16 kOhm
Die Werte in diesem Termistor Calculator eingegeben:
therm.PNG

Die errechneten Koeffizienten hab ich dann für die Sensordaten verwendet:
Code:
[GEFU]
number = 5
name = GEFU
a = 0.001798048729
b = 0.00003861641757
c = 0.0000006224034636
Rn = 160
Aber ich bekomme total falsche Temperaturen zurück, -244°C bei Raumtemperatur!?
Gibt es da einen Tipp, was falsch laufen könnte, oder vielleicht einen anderen Vorschlag zur komfortablen Koeffizienten Ermittlung?
Muss ich meine gemessenen Widerstände eigentlich so anpassen, dass sie dieß-Kurve am besten abdecken, oder was hat ß zu bedeuten?

VG,
Dave
 

Anhänge

  • therm.PNG
    therm.PNG
    58,9 KB · Aufrufe: 656
@dr.vga: Der online Rechner rechnet mit "Tsteinhart=1/(A+B*Math.log(Rth)+C*Math.pow(Math.log(Rth),3))-273.15;" und du rechnest mit Rth=R/R_n. Damit sind die Werte für die Steinhart-Hart Koeffizienten falsch. Der online Rechner schafft leider keine Rth<5. Nimm doch R_n=1kOhm (im Skript R_n=1) und trage die Werte in den Rechner ein (also 172, 53.1 und 16.16), dann ist nach dem online Rechner A=2.2e-3, B=1.8e-4 und C=17e-7 und die Berechnung stimmt auch wieder.
 
Hi Leute,

habe gerade ein Pulled Pork drinnen.
Leider bemerkte ich, dass der Whats App versandt nicht mehr funktionierte und habe Raspberry und Yowsup upgedatet.
Dann auch noch auf die aktuellste Wlanthermo Version...

Seit dem funkt mein Pitmaster nicht mehr. Was natürlich bei 9kg Pulled Pork etwas dramatisch ist.

Ich habe gelesen, dass es mit der neuesten Rasp Firmware in Kombination mit der neusten Wlanthermo SW zu Problemen mit dem Pimaster kommt.

Muss ich jetzt echt alles neu aufsetzten?
Oder hat jemand eine andere Idee, bin grad am Grillen und kann ihn jetzt nicht neu aufsetzten.

Erst wenn der Wlanthermo nicht funkt, weiß man wie sehr man sich schon an ihn gewöhnt hat.:o

Respekt an alle die Pulled Pork ohne Thermo machen, das würde ich mir nie antun.:patsch:

Hat wer eine Idee, wie ohne Neuinstallation auskommen kann??

Bitte Hilfe, würde gerne was andres tun als alle 10 min die Temperatur zu regeln.
 
Plotgrafik wird nicht angezeigt.

Hallo Bastel- und Grillfreunde,

Habe heute nach längerem mal wieder mei Raspi Thermometer rausgesucht und folgenden Fehler entdeckt: die Plotgrafik wird nicht angezeigt. Ich habe auch schon mal neu installiert. Hatte keine Auswirkungen.
Hätte jemand eine Idee?

Gruß Krauti

Image_1443966345741.png
 

Anhänge

  • Image_1443966345741.png
    Image_1443966345741.png
    1,9 MB · Aufrufe: 520
Deine Temperaturen liegen wohl unter dem eingestellten plotbereich. Stell mal die Fühler richtig ein und drücke oben auf neues Logfile erstellen.
 
Danke,

habe jetzt Temperaturen im positiven Bereich. Bekomme aber immer noch beim Neuerstellen des Logfiles kurz die Meldung: Plotgrafik nicht vorhanden und sehe keine Kurven...

Gruß
 
Zurück
Oben Unten