• Du musst dich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke auf Jetzt registrieren!, um den Registrierungsprozess zu starten. Registrierte User surfen werbefrei, können Suchen durchführen und sehen die volle Darstellung des Forums mit vielen anderen Unterforen!!!

Supportthread zum WLAN-Thermometer mit dem Raspberry Pi

Diesen Fühler hab ich auch Probiert, das Gleiche Problem wie bei dir
Der Fühler selbst ist ja nicht hinterlegt
Ok, vielleicht hat es ja 2013 gepasst, und nun verwenden sie einen anderen, wer weiss.
Was für einen Sensor verwendest denn du für die Umgebungstemperatur?
 
Der hier ist ganz gut

Code:
[1]
number = 1
name = FANTAST
a = 0.003339
b = 0.000251911
c = 0.00000351094
Rn = 47

[2]
number = 2
name = MAVERICK
a = 0.00335795
b = 0.000224154
c = 0.00000261028
Rn = 1000

[3]
number = 3
name = ROSENSTEIN
a = 0.003362
b = 0.000251911
c = 0.00000351094
Rn = 100

[4]
number = 4
name = ACURITE
a = 0.003344
b = 0.000251911
c = 0.00000351094
Rn = 47

[5]
number = 5
name = ET-73
a = 0.00335672
b = 0.000291888
c = 0.00000439054
Rn = 200

[6]
number = 6
name = 5K3A1B
a = 0.0033555
b = 0.0002570
c = 0.00000243
Rn = 5

[7]
number = 7
name = 100K6A1B
a = 0.00335639
b = 0.000241116
c = 0.00000243362
Rn = 100

[8]
number = 8
name = FANTAST_NEU
a = 0.00334519
b = 0.000243825
c = 0.00000261726
Rn = 220

[9]
number = 9
name = PT100
Rkomp = 0.0022

[10]
number = 10
name = PT1000
Rkomp = 0.0022

[11]
number = 11
name = KTYPE
 

Anhänge

Ah, ein 100K NTC, werde ihn beim nächsten Mal mitordern, Danke Alexander.
 
Und da schließt sich der Kreiß ;-)

Man kann nicht mal eben ein 5k oder 47k NTC gegen einen anderen ersetzen.
Seine Kennlinie muss (wird sehr sicher sogar) nicht zu dem anderem passen.

In diesem Fall ist dein 0,1% NTC ohne die richtigen a,b,c Werte weit weg von der echten Temperatur.
 
Und da schließt sich der Kreiß ;-)

Man kann nicht mal eben ein 5k oder 47k NTC gegen einen anderen ersetzen.
Seine Kennlinie muss (wird sehr sicher sogar) nicht zu dem anderem passen.

In diesem Fall ist dein 0,1% NTC ohne die richtigen a,b,c Werte weit weg von der echten Temperatur.
Upps, da habe ich dich missverstanden, ich dachte du meinst den 5k vom Norbert. Der 47K den hab ich mit den Fantast (alt) Werten betrieben. Nach diesem Post ->
http://www.grillsportverein.de/foru...n-mit-raspberry-pi.181768/page-6#post-1443781
Das mit der Kennlinie ist mir schon klar.
 
Upps, da habe ich dich missverstanden, ich dachte du meinst den 5k vom Norbert. Der 47K den hab ich mit den Fantast (alt) Werten betrieben. Nach diesem Post ->
http://www.grillsportverein.de/foru...n-mit-raspberry-pi.181768/page-6#post-1443781
Das mit der Kennlinie ist mir schon klar.
Noch mal...
Ohne die richtigen Werte (auch wenn der Widerstand bei 25 Grad identisch ist) kann man es nicht tauschen.

Ja mir ist der Post von Armin bekannt.
Diese Aussage da ist nicht ganz richtig.

Für ein grobes Schätzeisen reicht das aber :-)
 
Ok, also nicht identisch, aber egal, ich werde sie durch die 100k NTCs mit deinen Kennliniendaten ersetzen.
 
Werde ich testen, Danke!
 
Da es morgen nach einer Woche Dienst wieder nachhause geht, hatte ich schon alles zusammengepackt.
Ich hatte aber keine Ruhe, und ich hab nochmals ausgepackt und die "sensor.conf" abgeändert.
Hier das Ergebnis:

[1]
number = 1
name = NTC-47K
a = 0.003354016
b = 0.000251911
c = 0.00000351094
Rn = 47

Sensor47k.jpg
 

Anhänge

  • Sensor47k.jpg
    Sensor47k.jpg
    225,6 KB · Aufrufe: 401
Zurück
Oben Unten