• Du musst dich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke auf Jetzt registrieren!, um den Registrierungsprozess zu starten. Registrierte User surfen werbefrei, können Suchen durchführen und sehen die volle Darstellung des Forums mit vielen anderen Unterforen!!!

WLAN Thermometer Mini v2

So, jetzt hätte ich auch gerne mal ein Problem.
Hab jetzt 2 v2 fertig gelötet.
Eine funktioniert einwandfrei, die 2. zeigt auf allen Kanälen eine negative Temperatur an wenn ich nur einen Fühler anschließe.
Ist auch egal an welchem Kanal ich den anschließe, es werden immer bei allen Kanälen negative Temperaturen angezeigt.
Aber nicht alle gleich, ist eine Spanne von 1,5 Grad drin (also statt 20,5 auf einem Kanal zeigt er auf allen 8 Kanälen zwischen -15,1 und -16,6 an).
Die Messwerte gem. Anleitung stimmen, einen kurzen konnte ich auch nicht finden.
Wo kann ich suchen ?
MCP3208 defekt ?
 
Das ist mir alles schon klar.
Ich habe ja nur die Platine getauscht.
Pi, Display und Buchse habe ich übernommen.
Eine funktioniert und die andere zeigt auf allen Kanälen eine neg. Temperatur an wenn nur ein Fühler gesteckt ist
 
Guten Morgen,

ich teste gerade das WLanThermo mit meinem Typ-K Fühler.
Was ich seltsam finde ist, dass die Temperatur immer wieder heftige Sprünge macht.
Unbenannt.PNG

Das hat auch schon dazu geführt, dass der Pitmaster seinen Dienst eingestellt hat.
Kennt das Problem jemand?
Meine erste Vermutung ist, dass es am Fühler liegt.

Gruß Achim
 

Anhänge

  • Unbenannt.PNG
    Unbenannt.PNG
    8,8 KB · Aufrufe: 653
Hast du mehrere Fühler mit Metallschirmumg im Einsatz?
Ich habe die Erfahrung gemacht dass die Schirmung der K-Fühler nicht mit Masse in Berührung kommen dürfen... zumindest die die ich mir zum testen geholt habe...
 
Guten Morgen,

ich teste gerade das WLanThermo mit meinem Typ-K Fühler.
Was ich seltsam finde ist, dass die Temperatur immer wieder heftige Sprünge macht.

kann ich bestätigen
habe nur einen K-Fühler angeschlossen
die Sprünge machen bis zu 5°C aus

einen Pitmaster dann mit einen K-Fühler regeln lassen ist nervig

20170417_113440_TEMPLOG.png
 

Anhänge

  • 20170417_113440_TEMPLOG.png
    20170417_113440_TEMPLOG.png
    19,7 KB · Aufrufe: 616
Man kann noch:
  • Filterkondensator auf 100nF vergrößern
  • Zusätzliche Kondensatoren von 10nF zwischen den Sensoranschlüssen und Masse
  • T- Erden, es könnte aber passieren das das mit der aktuellen Software nicht funktioniert.
Der neuere MAX31856 hat einen Filter gegen 50Hz Störungen, ist aber weder Pin- noch Softwarekompatibel.
 
@Bjoern

Kommt da Probleme bei allen TypK Fühler vor?
Wenn ja, könntest du n link für nen zusätzlichen Kondensator posten und wo genau der hin muss?

Danke und Gruß
 
Ist kein "Problem", nur etwas was man erstmal ausprobieren muss.
 
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wo ich möglichst schnell eine 2A Rückstellbare SMD Sicherung bekommen könnte?
Mouser kann erst im Juni liefern. :mad:
 
Guten Morgen,

ich teste gerade das WLanThermo mit meinem Typ-K Fühler.
Was ich seltsam finde ist, dass die Temperatur immer wieder heftige Sprünge macht.

Das hat auch schon dazu geführt, dass der Pitmaster seinen Dienst eingestellt hat.
Kennt das Problem jemand?
Meine erste Vermutung ist, dass es am Fühler liegt.
Ich hatte ein ähnliches Problem (es liegt vermutlich ein Masse-Problem vor), hab die Kontaktstellen zwischen K-Typ-Fühler und Smoker mit PTFE-Schrumpfschlauch isoliert und alles war gut. Die max. Temperatur dieses Schlauches liegt bei ca. 260°C, das ist zu berücksichtigen.
 
Zurück