Das ist der falsche Weg! Aufgrund der Nichtlinearität der Messwiderstände (NTC) kannst Du nur einen Arbeitspunkt "optimieren" - dafür laufen dir dann die restlichen Temperaturen weg.Ich habe gesehen das wenn ich den Widerstandswert im Menü ändere ich die Fühler justieren kann ist das der richtige weg oder geht das anders
Eine Optimierung eines Sensors muss über Kennlinien-Parameter der Messwiderstände erfolgen. Dafür wurden die Sensoren mit einer eigenen Konfigurationsdatei ausgestattet. Allerdings sind die Optimierungen für die meisten bekannten Sensoren bereits durchgeführt.
Wie man das "nach Hausfrauenart"
http://www.a-thinnes.de/wlanthermometer/15_Sensordaten/
Vorgehensweise Kurzform;
Fühler mit einem kalibrierten Thermometer und einem Ohmmeter vermessen, in die Tabelle eintragen und den Fehler über den Gesamtverlauf minimieren. Dann die Parameter in der sensors.conf eintragen (auch als neuer Typ, wenn gewünscht) und in der GUI auswählen.
Grüßle und Tschöh!
Armin