• Du musst dich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke auf Jetzt registrieren!, um den Registrierungsprozess zu starten. Registrierte User surfen werbefrei, können Suchen durchführen und sehen die volle Darstellung des Forums mit vielen anderen Unterforen!!!

WLAN Thermometer Mini

Ich hab ein Problem mit dem PT1000. Hab in Kanal 5 den passenden Widerstand eingelötet. Wenn ich jetzt dort den PT1000 ansteck und auch als Fühlertyp auswähle kommt keine Temperatur. Wähle ich einen anderen Fühlertyp wird ein Wert angezeigt. Woran könnte das liegen?
Hast Du den Widerstandswert in der Konfig bei dem Kanal auch angepasst?
 
wenn Du die Möglichkeit hast miss ihn aus mit dem Multimeter. Je genauer Du das einträgst desto genauer wird die Temperatur. Ob bei einem Grillthermometer die Nachkommastelle nachher ausschlaggebend für das Ergebnis ist überlasse ich mal Dir.
 
bei mir funktioniert das super. Hab den auf dem letzten Anschluss mit nem PT1000. Allerdings nur den PT1000 an einem Klinkenstecker für die Aussentemperatur. Und das auch nur weil ich den noch liegen hatte. Ich mache später mal nen Bild.
 
starte scherheitshalber mal neu.
 
1,001 natürlich, Leider eine Null vergessen. So siehts jetzt in der senor,conf aus:

[10]
number = 10
name = PT1000
Rkomp = 1.001


Nützt aber alles nix, er zeigt keinen Wert an
 
1,001 natürlich, Leider eine Null vergessen. So siehts jetzt in der senor,conf aus:

[10]
number = 10
name = PT1000
Rkomp = 1.001


Nützt aber alles nix, er zeigt keinen Wert an
Was machst du denn da????
Rkomp sollte da im Idealfall 0 sein.

In der GUI in den Einstellungen musst du denn betroffenen Kanal verändern. Unter dem Punkt "Messwiderstand "
Da änderst du von 47 auf 1.001
 
Hier

WP_20160709_14_39_42_Pro.jpg
 

Anhänge

  • WP_20160709_14_39_42_Pro.jpg
    WP_20160709_14_39_42_Pro.jpg
    611,2 KB · Aufrufe: 549
Hi ich benötige bitte Support. Die Messung A funtkioniert noch. Leider hört es dann auf.
Kann aber den Fehler nicht so recht eingrenzen.

Nicht wundern C3,C4,C5 habe ich leider nur mit einem anderen Rastmaß bekommen 5 statt 2,5mm.
Könnte dies evtl schon mein Fehler sein.

Würde mich über Anmerkungen sehr freuen.

IMG_5191.JPG


IMG_5192.JPG


IMG_5193.JPG
 

Anhänge

  • IMG_5191.JPG
    IMG_5191.JPG
    512,9 KB · Aufrufe: 624
  • IMG_5192.JPG
    IMG_5192.JPG
    393,2 KB · Aufrufe: 606
  • IMG_5193.JPG
    IMG_5193.JPG
    580,4 KB · Aufrufe: 577
Hi ich benötige bitte Support. Die Messung A funtkioniert noch. Leider hört es dann auf.
Kann aber den Fehler nicht so recht eingrenzen.

Nicht wundern C3,C4,C5 habe ich leider nur mit einem anderen Rastmaß bekommen 5 statt 2,5mm.
Könnte dies evtl schon mein Fehler sein.

Würde mich über Anmerkungen sehr freuen.

Anhang anzeigen 1283072

Anhang anzeigen 1283073

Anhang anzeigen 1283074
Gelötet ist sehr gut.
Die Kondensatoren sollten auch keine Probleme machen.
Wo hängt es genau?
 
Bin nach der Inbetriebnahme Anleitung vorgegangen.
https://github.com/WLANThermo/WLANThermo_Hardware/wiki/2.2-Inbetriebnahme-mini

Und die Messung b führte leider nicht zum Erfolg. Habe keine Spannung gemessen.

  1. IC "MAX604CPA" bestücken, Kerbe muss nach oben zeigen
  2. 5V an "+5V In" anschließen
  3. Messen an Punkt A - Erwartetes Ergebniss: 4,8 - 5,5V
  4. Messen an Punkt B - Erwartetes Ergebniss: 3,15 - 3,45V
  5. Messen an Punkt C1 - Erwartetes Ergebniss: 3,15 - 3,45V (= Punkt B)
  6. Messen an Punkt C2 - Erwartetes Ergebniss: 3,15 - 3,45V (= Punkt B)
  7. Messen an Punkt C3 - Erwartetes Ergebniss: 3,15 - 3,45V (= Punkt B)
  8. Messen an Punkt C4 - Erwartetes Ergebniss: 3,15 - 3,45V (= Punkt B)
  9. Messen an Punkt C5 - Erwartetes Ergebniss: 3,15 - 3,45V (= Punkt B)
  10. Messen an Punkt C6 - Erwartetes Ergebniss: 3,15 - 3,45V (= Punkt B)
  11. Messen an Punkt C7 - Erwartetes Ergebniss: 3,15 - 3,45V (= Punkt B)
  12. Messen an Punkt C8 - Erwartetes Ergebniss: 3,15 - 3,45V (= Punkt B)
  13. 5V wieder trennen
Jetzt beim schreiben merke ich, das ich den MAX604CPA nicht bestückt hatte.

Ups. Aber danke für die schnelle Antwort.
Werde es gleich morgen probieren.
 
Zurück
Oben Unten