Folge dem Video unten, um zu sehen, wie du unsere Seite als Web-App auf deinem Startbildschirm installieren kannst.
Anmerkung: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Browsern nicht verfügbar.
if typ=='NTC':
# Kennlinienkonstanten NTC
a = 0.003354016
b = 0.000251911
c = 0.00000351094
Rn = 47
kann mir wer sagen in welchen file ich zusätzliche auswählbare Fühler für das GUI einsetzen kann.
hab auf CH0 nämlich ein NTC Fühler hängen der die Außentemperatur misst und diesen möchte ich auch im GUI auswählen können.
habe folgendes schon in der wlt_2_comp.py eingetragen
Code:if typ=='NTC': # Kennlinienkonstanten NTC a = 0.003354016 b = 0.000251911 c = 0.00000351094 Rn = 47
jetz stellt sich mir nur noch die frage wo ich was hinterlegen muss dass ich den NTC im pulldown menü auswählen kann
- ok Schaltung umgebaut und die Software installiert. Leider sind mir da auch ein paar kleine Probleme aufgefallen. Da ich mich von Berufswegen jeden Tag mit Linux beschäftige sind mir ein paar Fehler sofort aufgefallen, die eigentlich nicht passieren dürften:
Hallo zusammen & Arminth,
erst mal einen schönen Dank für das tolle Projekt. Ich hab mich gestern bei den schei** Regenwetter mal hingesetzt, die Bastelkiste aufgemacht und die Schaltung von Seite 5 mal schnell auf ner Lochrasterplatine nachgebaut (den AD-Wandler hatte ich mir schon vor ein paar Tagen mal bestellt. Alles gut und schön. Als ich mich dann an die Software gemacht hab, seh ich doch in der PDF-Dokumentation, daß die Schaltung anders aussieht - was hab ich mich geärgert- ok Schaltung umgebaut und die Software installiert. Leider sind mir da auch ein paar kleine Probleme aufgefallen. Da ich mich von Berufswegen jeden Tag mit Linux beschäftige sind mir ein paar Fehler sofort aufgefallen, die eigentlich nicht passieren dürften:
1.) /var/www sollte nicht mehr verwendet werden. - Debian hält sich genauso wie einige andere Distris an die FSH 2.1. Darin kommt ein /var/www nicht vor. Von Diensten veröffentlichte Dokumente sollen unter /srv abgelegt werden. leider überlassen das einige Paketmaintainer bei Debian immer noch dem Anwendner.
2.) der schlimmere Fehler ist allerdings, daß das Paket selbst die Daten in den defaultroot-ordner des Webserver schreibt. Das ist Paketen nicht erlaubt, da dabei vom Anwender beireits dort abgelegte Dateien überschrieben werden könnten. Besser ist es die Dateien, die im Moment nach /var/www kopiert weden, nach /usr/share/PAKETNAME oder nach /usr/local/share/PAKETNAME zu kopieren und per Alias in die Webserver-Config einzubauen.
die Löstellen sehen nicht schön aus... hatte leider nur nen normalen Lötkolben mit ner dicken Spitze..
--> Funktionierts?Hallo zusammen & Arminth,
![]()

Welche K Fühler hast du denn genommen und welche Widerstände haste eingebaut?
Sollte in Zeile 335 stehen
<option <?php if($fuehler[$i] == "NTC") {echo " selected";} ?> >NTC</option>
LG
<option <?php if($fuehler[$i] == "FANTAST") {echo " selected";} ?> >FANTAST</option>
<option <?php if($fuehler[$i] == "MAVERICK") {echo " selected";} ?> >MAVERICK</option>
<option <?php if($fuehler[$i] == "ROSENSTEIN") {echo " selected";} ?> >ROSENSTEIN</option>
<option <?php if($fuehler[$i] == "ACURITE") {echo " selected";} ?> >ACURITE</option>
<option <?php if($fuehler[$i] == "NTC") {echo " selected";} ?> >NTC</option>
if typ=='ACURITE':
# Kennlinienkonstanten Sensor ACURITE/Ventus
a = 0.003344
b = 0.000251911
c = 0.00000351094
Rn = 47
if typ=='FANTAST':
# Kennlinienkonstanten Sensor IKEA FANTAST
a = 0.003339
b = 0.000251911
c = 0.00000351094
Rn = 47
if typ=='MAVERICK':
# Kennlinienkonstanten Sensor MAVERICK UBRAUCHBAR!!
a = 0.0033354016
b = 0.000225
c = 0.00000251094
Rn = 925
if typ=='ROSENSTEIN':
# Kennlinienkonstanten Rosenstein und Soehne RF-T0601
a = 0.003362
b = 0.000251911
c = 0.00000351094
Rn = 100
if typ=='NTC':
# Kennlinienkonstanten NTC
a = 0.003354016
b = 0.000251911
c = 0.00000351094
Rn = 47