Ich dödel hätte letzten September eine Platine vom grillpropheten haben können, hatte da aber noch keinen Pi.
Jetzt habe ich endlich einen aber grillprophet scheint meine PM nicht zu lesen. Hat einer von euch einen Draht zu ihm oder könnt sagen wie der Status ist?
Evtl auch zu V3? Wenn die in absehbarer Zeit kommt kann ich natürlich noch warten.
Wäre natürlich Klasse wenn es vorab schon eine Stückliste geben würde.
Ich habe hier zwar so gut wie alles gelesen, aber wenn man nicht aktiv am Basteln ist wird vieles wieder vergessen.
Gibt es irgendwo eine Aktuelle Sammlung aller Tips und Tricks?
Was wie gelötet werden sollte, welches Programm wo geändert werden kann/soll..etc.
Über 160 Seiten ist schon ne ganze Menge
Da solltest ihn einfach Mal aus der Schublade holen und fertig machen ,wäre bestimmt toll und macht dir spass, und uns darfst du das Ergebnis gerne mitteilen
Ich habe mich die Woche mal etwas damit beschäftigt, warum die Plots immer noch diese Ausreißer haben.
Die Software schreibt bei Fehlmessungen immer eine 999.9 in das Log rein. Nun kann es immer mal vorkommen, das aufgrund von Störsignalen oder Garbage-Collection des Pi oder Sonnenfinsternissen eine Fehlmessung auftritt, obwohl ein Sensor angeschlossen ist. Man erkennt das an einem einzelnen 999.9-Wert in einer langen Tabelle von korrekten Messwerten. Das führt dann natürlich im Plot zu den unschönen Glitches.
Deshalb habe ich mal testweise eine Änderung im Hauptprogramm vorgenommen. Bei Messfehlern oder offenen Eingängen wird jetzt nicht mehr 999.9 ins Log geschrieben sondern ein "Leer-Wert". D.h. zu diesem Zeitpunkt existiert dann kein Messwert. Mathematisch ist dies eine Unstetigkeit. Bei der Vielzahl an Messungen allerdings ist dies in der Plotgrafik bereits nach einigen Minuten nicht mehr erkennbar. Ich vermute auch, dass der Plot schneller geht, da nicht mehr die Plots bei 1000° für die unbeschalteten Kanäle erzeugt werden müssen.
Als Ergebnis erhält man wieder saubere Kurven. Hier mal über knapp drei Tage mein Heizkörper und die Temperatur im Arbeitszimmer:
Mit der nächsten Release ist das dann drin.
Wer es jetzt schon einpflegen möchte, bitte die angehängte Datei entpacken und nach /usr/sbin entpacken. Danach ein "sudo service WLANThermo restart" eingeben und ein neues Logfile anlegen.
@noxx
Dran denken! Ich habe nur das Logging in /var/log/WLANThermo/TEMPLOG.csv verändert.
In /var/www/tmp/display/current.temp steht immer noch 999.9, da das als Errorwert für das Display definiert ist.
Und 99.9 wie bei dir ist definitiv kein Error-Wert sondern eher eine gewünschte BBQ-Temperatur!