Entweder steh ich auf der Leitung oder ihr
Der Messwiderstand kann für jeden Fühler in der config editiert werden... Derzeit aber nur in der config und nicht im GUI @Ha-Ma möchte quasi dass der eintrag von 47kOhm auf 1kOhm gestellt wird wenn PT1000 ausgewählt wird. Dies wäre im GUI mit überschaubaren aufwand möglich.
Nur sind das dann FixWerte. Also eigene Anpassungen wären dann nicht möglich...
Das Problem ist dass nicht nur das GUI den Fühlertyp umstellen kann sondern auch das neue GrafikdisplayDen Aufwand das ganze vom Display zu machen kann ich wirklich nicht einschätzen!!!! ( das kann ja so bleiben, es ändert sich ja nichts gegenüber dem jetzigen Zustand)
Aber das was Phantomias2006 schreibt über Web GUI ist doch genau richtig! => man braucht dann zum Umschalten nicht immer einen PC in der Nähe... ( WebGUI läuft ja auch über ein Smartphone...)
Was spricht gegen diese Festwerte (abhängig vom ausgewählten Sensortyp)? Diese werden bei den Standardsensoren (hochohmige Sensoren => 47 K) sowieso nicht geändert oder ? Das gleiche gilt ja auch für ein PT 1000 und den K-Typ! Nur bei einem PT 100 , da dieses niederohmig ist und die Kontaktübergänge und Leitungswiderstände kompensiert werden müssen müsste man den Wert anpassen. Diese Anpassung muss man aber nicht über die Software machen sondern auf der Hardwareseite => Man kann in der Leitung zum Umschalter anstatt einen festen 100 Ohm Widerstand , einen festen 90 Ohm in Reihe mit einem 25 Gang Präzisionspotentiometer von 20 Ohm einbinden und darüber sehr genau das System abgleichen... ( funktioniert zumindest bei mir sehr gut).
Eine weitre Softwareanpassung ist ja auch in der Sensor.conf (Rkomp) weiter möglich.
... oder irre ich mich mit den Festwerten in Abhängigkeit vom ausgewählten Sensortyp?
Habt Ihr für die "normalen" Sensoren wirklich andere Werte als "47 " als Messwiderstand in der WLANThermo.conf stehen ?
Wenn ja würde es mich schon interessieren warum?
Gruß Ha-Ma

Nur so als Gedanke eines "nicht Programmierers", bzw nur VBA ProgrammierersBeim umstellen müsste ich den alten Wert dann entweder sichern oder einen Fixen Wert hinterlegen. Beim Fixen Wert bist zwar eventuell du zufrieden aber vl ein anderer nicht der sich seine Widerstände kalibriert hat. Da müssen wir mal drüber nachdenken was die bessere Option ist oder wird.
Jein,Nur so als Gedanke eines "nicht Programmierers", bzw nur VBA Programmierers:
Könnte man nicht die "fixen Werte" in einer Conf Datei hinterlegen, dies ich jeder einmalig selbst anpassen kann. Dann sollte doch jeder zufrieden sein. (Wer, wie ich, keine PT 100 oder 1000 braucht, ignoriert diese conf einfach.)
Das ist natürlich ein ArgumentJein,
solche änderungen wollen wir derzeit nicht mehr machen da wir dabei sind alles auf Datenbank umzustellen...
Und das wird ein paar Monate dauern...

Prima, vielen Dank.Hallo JBWolle,
das Kabel des neuen IKEA Fantast ist 99 cm lang.
Gruß Franky

Naklar, danke das wars, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nichtGeh mal auf "neues Logfile erstellen"
Dafür ist der Button auch da![]()
Hi Alex,Der @KaiRo hat mal hier ein günstigen Umgebungstemperatursensor vorgestellt. Ich fand die Idee so klasse das ich diese auch umsetzen wollte.
Heute fand ich etwas Zeit und habe einen NTC vermessen mit nur 0,2% Toleranz.
https://www.reichelt.de/Temperaturs...ARTICLE=151254&START=0&SORT=artnr&OFFSET=1000
Er misst sehr genau.Hi Alex,
kurze Frage. Wie genau war den der NTC bei Dir? Vom Gefühl her liegt er so 1 - 1,5°C zu hoch bei Raumtemperatur.
Fix ist er aber, reagiert auf steigende Temp. sehr schnell.
Gruß
JBWolle

(Ohne WLANThermo!!!)
Hast du 100nF an den Buchsen?Lustig ist, das die Maverick ET33 Fühler 2,5-3 Grad zuwenig anzeigen bei Raumtemperatur - aber das ist ja bekannt, das sie im unteren Temp. Bereich nicht so genau sind![]()
Vorsicht!!!!Kanal 0 und 1 Maverik ET33, Kanal 7 NTC von Alex
Anhang anzeigen 1149034 Jepp die hab ich dran, läuft auch mit einen PI 1 genau aus diesem Grund.