Ein sehr schönes Beispiel dafür, wie "machtlos" ein Regler ist, wenn sich das System nicht entsprechend regelbar verhält:
Trotz starkem Eingriff in die Reglerparameter (Phase 1 vs. Phase 2) ist das Temperaturverhalten quasi identisch, da es vom Grill "aufgeprägt" wird. Das einzige was sich durch die Absenkung von Kp verändert hat, ist die Schwingdauer der Phase 2. Durch die abgesenkte Dynamik des Reglers wird sie länger.
Der Grill zeigt eine ausgeprägte Verzögerung sowohl beim Aufheizen als auch beim Abkühlen, die verhindert den Aufbau eines konstanten Stellwerts. Das muss "baulich" verbessert werden. Und kann nicht durch die Reglerparameter beeinflusst werden.
Trotz starkem Eingriff in die Reglerparameter (Phase 1 vs. Phase 2) ist das Temperaturverhalten quasi identisch, da es vom Grill "aufgeprägt" wird. Das einzige was sich durch die Absenkung von Kp verändert hat, ist die Schwingdauer der Phase 2. Durch die abgesenkte Dynamik des Reglers wird sie länger.