Tommy_j
Fleischtycoon
So das ganze nochmal gekuckt, momentan haben wir laut Wetterbericht 8 Graad Aussentemperatur bei 93% Luftfeuchtigkeit entsprechen einem Wassergehalt von 7,6mg, das wären bei 12 Graad ungefähr 70% die ich erreichen müsste....
Also heute morgen, Heizung an und auf 18 graad gestellt, Umluft auf Dauerbetrieb, Abluft auf 30 Minuten an 30 Minuten aus... Und siehe da, die Luftfeuchte scheint zu fallen.
Ich hätte den Kühlschrank vor Gebrauch wohl hätten ordentlich trocknen lassen, durch die Kuchen meiner Frau hatte sie viel Kondens gebildet, hinzu kommt dass jedesmal wenn die Kühlung anspringt die Luftfeuchte kondensiert und dermassend fällt dass die Befeuchtung einspringt und so in der Ruhephase die gewünschte Luftfeuchte übersteigt.
Werde jetzt eine Variable einschaltverzögerung einbauen, somit wir der Luftfeuchtigkeitstiefstand wärend der Kühlung ausgeblendet.
Bsp: Luftfeuchte länger (zb 5Minuten) tiefer als Soll ---> Luftbefeuchter ein.
Luftfeuchte kürzer tiefer als Soll(zb 4 Minuten) ---> Luftbefeuchter bleibt aus
Beim Dryaging also tiefe Temperaturen was das nicht so markant, die Luftfeuchte kondensiert stärker durch die tiefen Temperaturen und beeinflusste die Wertw nicht dermassen.
Denke aber dass es dadurch viel weniger Eisbildung geben wird.
Also ran an den Speck und umprogramieren: es wird also einen 4 Modus geben: erweiteter Automatikmodus
Also heute morgen, Heizung an und auf 18 graad gestellt, Umluft auf Dauerbetrieb, Abluft auf 30 Minuten an 30 Minuten aus... Und siehe da, die Luftfeuchte scheint zu fallen.
Ich hätte den Kühlschrank vor Gebrauch wohl hätten ordentlich trocknen lassen, durch die Kuchen meiner Frau hatte sie viel Kondens gebildet, hinzu kommt dass jedesmal wenn die Kühlung anspringt die Luftfeuchte kondensiert und dermassend fällt dass die Befeuchtung einspringt und so in der Ruhephase die gewünschte Luftfeuchte übersteigt.
Werde jetzt eine Variable einschaltverzögerung einbauen, somit wir der Luftfeuchtigkeitstiefstand wärend der Kühlung ausgeblendet.
Bsp: Luftfeuchte länger (zb 5Minuten) tiefer als Soll ---> Luftbefeuchter ein.
Luftfeuchte kürzer tiefer als Soll(zb 4 Minuten) ---> Luftbefeuchter bleibt aus
Beim Dryaging also tiefe Temperaturen was das nicht so markant, die Luftfeuchte kondensiert stärker durch die tiefen Temperaturen und beeinflusste die Wertw nicht dermassen.
Denke aber dass es dadurch viel weniger Eisbildung geben wird.
Also ran an den Speck und umprogramieren: es wird also einen 4 Modus geben: erweiteter Automatikmodus


.