• Du musst dich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke auf Jetzt registrieren!, um den Registrierungsprozess zu starten. Registrierte User surfen werbefrei, können Suchen durchführen und sehen die volle Darstellung des Forums mit vielen anderen Unterforen!!!

Supportthread zum WLAN-Thermometer mit dem Raspberry Pi

Anbei die Bilder,

Ich habe einen Verdacht das ich beim löten am PI den pi beschädigt haben könnte, ich habe die steckerleiste das erste mal auf die falsche seite gelötet, danach wieder abgelötet und richtig angelötet.... Kann ich die Signale vom MPC3208 irgendwie messen was soll da am PI ankommen?

LG Liegale

20161021_065502.jpg


20161021_065535.jpg
 

Anhänge

  • 20161021_065502.jpg
    20161021_065502.jpg
    500 KB · Aufrufe: 495
  • 20161021_065535.jpg
    20161021_065535.jpg
    482 KB · Aufrufe: 492
Moin, für mich schaut es aus als hättest Du da den ein oder anderen "Kurzschluss", also Lötbrücken zwischen den Kontakten.
Ich kann nur leider von der Firma aus kein Bild mit den markierten Bereichen hochladen.
 
Hast Du beim entlöten der Leiste auf dem Pi evtl. die Lötkontakte zerstört.
Mindestens auf Lochrasterplatte passiert sehr schnell mal wenn man eine Leiste auslöten möchte.
Ich hab auf dem Weg auch schon eine Platine für die V3 zerstört.
Und dafür braucht es meist auch nicht sehr viel Kraft.
 
Ich werde mir die Anschlüsse der Kondensatoren C6 nochmals ansehen, eventuell das hier etwas nicht stimmt.
Andere Frage, wenn kein Fühler angesteckt ist zeigt der Kanal was an? 599 oder definitiv 0Grad.?

LG
Andi
 
@Liegale
Bei Kurzschluss am Eingang, wenn der AD-Wandler noch lebt geht die Anzeige auf 599.
Offene Verbindung / Kabelbruch bringt keine Anzeige bzw. nur Kanal wird angezeigt.

Wenn Du den MCP ausbaust, Spannung an die Mini legst sollten an den Pins 1-8 ca. 3,2-3,4 V zu messen sein.
Die Signale an den Pi könnte man nur mit einem Oszi analysieren.

Hier die Messwerte für die Inbetriebnahme, und vielleicht sollten alle "Lötzinnkugeln" enterfernt und noch mal verlötet werden. Pin 1 am MCP z.B. schaut aus als wäre die Platine nicht benetzt sondern nur der Pin vom Sockel.

https://github.com/WLANThermo/WLANThermo_Hardware/wiki/2.2-Inbetriebnahme-mini

Ciao
Oli
 
Danke für die Info, werde morgen mal messen, wie sollte das Signal am Oszi aussehen, habe eins zuhause....
SCK alle 3s 800x 13Bit, glaube ich.
MISO währenddessen auch ein paar Signal Wechsel
MOSI macht weniger Wechsel, aber sieht ähnlich aus
CS längere Signale währenddessen
 
Also, die Messwerte passen soweit, wenn ich den Mcp heraus ziehe habe ich trotzdem noch 599 bei der Temperatur stehen, kann ich daraus schließen das der pi Schrott ist?
Mit dem Oszillator gemessen am mcp bekomme ich Signale heraus, .....

LG Liegale
 
Also, die Messwerte passen soweit, wenn ich den Mcp heraus ziehe habe ich trotzdem noch 599 bei der Temperatur stehen, kann ich daraus schließen das der pi Schrott ist?
Mit dem Oszillator gemessen am mcp bekomme ich Signale heraus, .....

LG Liegale
klingt nach einem Kurzschluss, auf deinen Bildern kann ich jetzt nichts erkennen aber auf jeden Fall zu viel Lot und teilweise zu kurz bzw mit zu niedriger Temperatur gelötet oder falsch erhitzt.
Reinige die Platine und mach bei Tageslicht nochmal Fotos
 
@Liegale
Bei Kurzschluss am Eingang, wenn der AD-Wandler noch lebt geht die Anzeige auf 599.
Offene Verbindung / Kabelbruch bringt keine Anzeige bzw. nur Kanal wird angezeigt.

Wenn Du den MCP ausbaust, Spannung an die Mini legst sollten an den Pins 1-8 ca. 3,2-3,4 V zu messen sein.
Die Signale an den Pi könnte man nur mit einem Oszi analysieren.

Hier die Messwerte für die Inbetriebnahme, und vielleicht sollten alle "Lötzinnkugeln" enterfernt und noch mal verlötet werden. Pin 1 am MCP z.B. schaut aus als wäre die Platine nicht benetzt sondern nur der Pin vom Sockel.

https://github.com/WLANThermo/WLANThermo_Hardware/wiki/2.2-Inbetriebnahme-mini

Ciao
Oli
Meint Ihr einen Kurzschluß am PI ? welche Temperatur Werte sollte man ohne MCP am Display sehen 0 oder 599 ?

LG
Liegale
Hat er doch eh schon geschrieben ;)
Wo der Kurzschluss genau ist kann man so nicht sagen
 
Ein ausgesteckter MCP sollte also zu Werten über 500°C führen. Wenn du bei eingesteckten MCP 599°C angezeigt bekommst und gleichzeitig 3v3 an den Kanaleingängen anliegen, stimmt was mit der Kommunikation zwischen MCP und Pi über SPI nicht.
 
Ok, das werd ich heute nochmals durchmessen, die Verbindung von den 4 Punkten am MCP zum PI hab ich schon auf Durchgängigkeit gemessen, das passt, gegeneinander mach ich heute Abend...

Ich tippe immer noch auf den PI, hab schon einen nachbestellt, sollte Freitag ankommen....

LG
Liegale
 
Anbei die Bilder...

20161025_081555.jpg


20161025_081539.jpg


20161025_081325.jpg


20161025_081219.jpg
 

Anhänge

  • 20161025_081555.jpg
    20161025_081555.jpg
    426,3 KB · Aufrufe: 368
  • 20161025_081539.jpg
    20161025_081539.jpg
    445,6 KB · Aufrufe: 367
  • 20161025_081325.jpg
    20161025_081325.jpg
    336,7 KB · Aufrufe: 375
  • 20161025_081219.jpg
    20161025_081219.jpg
    475,2 KB · Aufrufe: 381
Zurück