es wär halt schon schön, wenn die steuerung das täte, was man sich so vorstellt.
gradzahl einstellen, fertig. paar grad hin oder her sind jetzt nicht relevant. das funktioniert jetzt bei mir im oberen temperaturbereich. mit der alten analogen steuerung wars ja glatt 15 °C differenz.
mein wunsch wäre aber, wenn ich 100 grad einstelle, dass ich diese zu jeder jahreszeit erreiche, vor allem, da die heizung ja deutlich mehr schafft. aktuell geht nicht mehr als 90°C, obwohl die diode für heizen leuchtet.
da komm ich mir wieder vor wie im sommer, als ich 120 grad eingestellt habe, und nur maximal 106 grad erreicht wurden.
und zum zweiten würd ich es begrüssen, wenn auch der niedrige temperaturbereich zum kalträuchern abgedeckt werden könnte. aber leider ist dieser regler auch dazu nicht in der lage. hab mir zwar eine eigene, manuelle
lösung geschaffen, aber wenn man schon so ne teure steuerung hat, sollte das eigentlich auch funktionieren. ich weiss natürlich nicht, ob das am temperaturfühler, oder der steuerung, oder an der kombination von beiden liegt.
ich hab ja schon so einiges mitgemacht mit der steuerung. sogar der ganze ofen war schon zur problembehebung in polen. @Wombads hats ja mitverfolgen können.
aber anscheinend ist immer noch ein problem vorhanden, das es zu lösen gibt.