Borniak UW-150 mit PID-Steuerung

Wo ich den Thread gerade sehe... vielleicht mag @Kimble uns mal ein Bild zeigen wo man sieht wie das Gehäuse am Porniak montiert aussieht.
 
die Lösung mit dem wlanthermo (den hatte ich ja schon) und dem SSR Modul gewählt und bin nahezu zufrieden.
Es sieht von außen so aus, ich habe quasi den Thermostat vom Borniak mit dem SSR Relais ersetzt. Es wurde ein wenig eng innerhalb des Gehäuses aber nach außen sind nur die Muttern und der Anschluß für die Steuerung des wlanthermo zu sehen.
Der Ofenraumtemperaturfühler wird, wie die Kerntemperaturfühler, oben über den Kamin zugeführt.

borniaksteuerung umgebaut.JPG


Das funktioniert soweit gut, ich habe folgende Einstellungen vom @ übernommen :D

Einstellungen für Borniak.JPG


folgendes kam dabei heraus
auswertung pp im borniak über 19 h.JPG

Die extremeren Schwingungen, kurz bevor ich den Ofen aufgemacht habe, ist es was mich beschäftigt.
Ich habe unter dem PP eine Schale mit Wasser gestellt sowie natürlich noch eine Wasserschale unter dem Rauchgenerator.
Wenn die austrocknen, was in diesem Falle über die 19h mehrmals passiert ist, dann ist es natürlich für die Regelung schwieriger, weil das Wasser natürlich alles träger macht, und hier viel Energie reingeht.
Kann an der Regelung, also an den Einstellungen des wlanthermos etwas verbessert werden, um bessere Ergebnisse auch ohne Wasserschale zu erzielen?
danke und gruß
Detlev
 

Anhänge

  • borniaksteuerung umgebaut.JPG
    borniaksteuerung umgebaut.JPG
    46,2 KB · Aufrufe: 795
  • Einstellungen für Borniak.JPG
    Einstellungen für Borniak.JPG
    193,4 KB · Aufrufe: 835
  • auswertung pp im borniak über 19 h.JPG
    auswertung pp im borniak über 19 h.JPG
    159,3 KB · Aufrufe: 785
Wo ich den Thread gerade sehe... vielleicht mag @Kimble uns mal ein Bild zeigen wo man sieht wie das Gehäuse am Porniak montiert aussieht.
Da mache ich im neuen Jahr, aktuell ist der Borniak noch sehr gut eingepackt angesichts des Wetters
 
Es sieht von außen so aus

Schön gelöst !

Die extremeren Schwingungen, kurz bevor ich den Ofen aufgemacht habe, ist es was mich beschäftigt.

War da jeweils das Wasser in der Schale leer ? Das würde mich dann nicht wundern wenn er dann stärker zu schwingen beginnt - gerade in diesem doch recht hohen (nicht für PP aber für die Normalnutzung des Porniak) Temperaturbereich wundert mich das dann nicht... das Wass schluckt ja auch nicht wenig Energie, da muss sich die PID-Steuerung dann erst mal wieder drauf eispielen - denke ich.

Kann an der Regelung, also an den Einstellungen des wlanthermos etwas verbessert werden, um bessere Ergebnisse auch ohne Wasserschale zu erzielen?

Ich hoffe ich denke heute oder morgen Abend daran Deine Werte der PID-Regelung nochmal mit meinen aktuellen zu vergleichen. Ich bin mir nicht ganz sicher ob wir da nicht nochmal nachgearbeitet hatten, als der Porniak bei mir noch vom WLAN-Thermo geregelt wurde.

Da mache ich im neuen Jahr, aktuell ist der Borniak noch sehr gut eingepackt angesichts des Wetters

Wie jetzt ? Wetter ? Tststs... der Porniak kommt aus Polen... für die ist doch das was wir gerade haben quasi noch Sommer :D
 
Soderle... @Dr. Det meine alten grauen Zellen haben funktioniert und ich habe daran gedacht mir das hier nochmal anzuschauen.

Und auch hatte ich es richtig in Erinnerung dass meine PID-Einstellung nicht mehr die sind wie Du sie übernommen hattest.

Hier siehst Du meine finalen Einstellungen:
Bildschirmfoto 2018-01-02 um 21.38.52.jpg

Für den Porniak nutze ich das WLAN-Thermo (wegen der von mir eingebauten autarken Steuerung) ja nicht mehr, aber die Einstellungen hatte ich nach entsprechenden Angaben von @Ha-Ma noch in Verbnindung mit dem Porniak so vorgenommen und damit sehr gute Ergebnisse erzielt.

Immer noch verwendet wird das ganze aber zur Steurung meine Einkochautomaten - da erreiche ich mit diesem Setting eine konstante Wassertemperatur mit einer Schwankung von +/- 1 Grad :)
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2018-01-02 um 21.38.52.jpg
    Bildschirmfoto 2018-01-02 um 21.38.52.jpg
    127,6 KB · Aufrufe: 675
War da jeweils das Wasser in der Schale leer ?
Ja wie gesagt das Wasser wurde zu diesen Zeitpunkten leer, da geht natürlich die Dämpfung flöten, trotzdem fand ich das Schwingen dann doch sehr hoch.
Auch würde ich gerne einen anderen Fühler, zur Steuerung passend zum WlanThermo verwenden, der auch an die Stelle verschraubt werden soll, wo jetzt noch immer der originale Fühler vom Borniak (natürlich funktionslos) steckt. Im Moment habe ich einfach auch einen Fühler zur Steuerung oben über den Kamin eingeführt, der dann auf der Hälfte des Garraumes sich befindet und immer im Weg ist.
 
Ich habe einfach auf halber höhe ein Loch in die Wand des Porniak gebohrt und da eine (ich glaube Typ K100) Fühler durchgesteckt. Nicht schön aber funktional :)
 
ich bin mir nicht sicher ob das eine gute Idee ist. Ich hatte mal ein Terri Plasteboot mit Pur Schaum. Das hatte nach dem Bohren Feuchtigkeit gezogen und blassen gebildet.
 
So, nach langer Zeit habe ich nun auch auf die PID-Regelung umgebaut. Leider hatte ich nur sehr begrenzt Zeit zu Basteln, somit hat sich das Ganze doch sehr hingezogen, mit dem Ergebnis bin ich jetzt aber sehr zufrieden.
IMG_7329.JPG
IMG_7330.JPG
 

Anhänge

  • IMG_7329.JPG
    IMG_7329.JPG
    303,4 KB · Aufrufe: 839
  • IMG_7330.JPG
    IMG_7330.JPG
    388 KB · Aufrufe: 859
Im Trockenlauf ohne Beladung waren die Temperaturschwankungen bei eingestellten 110 °C kleiner als +/- 1°C.
Das zusätzliche Thermometer, dessen Thermofühler auf einem mittig eingehängten Rost lag, blieb über Stunden bei 106°C stehen. Die Stauklappe hatte ich halb geöffnet. Bei exakt gleichen Bedingungen mit dem originalen 2-Punkt-Regler waren Schwankungen von +/-20°C aufgetreten.
Ich bin mit dieser Lösung nun sehr glücklich.
 
Saubere Arbeit... haben die Borniaks andere Schalter bekommen oder hast Du die (warum ?) auch gewechselt. Sehen bei Dir anders aus als ich sie kenne.
 
Die Schalter habe ich auch neu gekauft, ich wollte die originale Regeleinheit komplett lassen, um im Gewährleistungsfall schnell wiedr Umbauen zu können. Der Sicherungshalter ist bei meinem Eigenbau im Geräteanschluss integriert.

IMG_7326.JPG
 

Anhänge

  • IMG_7326.JPG
    IMG_7326.JPG
    342,9 KB · Aufrufe: 579
Nochmals Danke.
Und auch Danke für die Idee, von mir ist ja hier nur die Umsetzung im eigenen Blechgehäuse. Der Thread ist echt Klasse!
 
War gestern bei einem Weber Winterseminar.
Der hatte den 47er Smoker. Konstant über 4 Std. auf 120 Grad. Absolut saubere Regelung mit Wasserschale. Würde das die Regelung beim Borniak stabilisieren? Gab mir zumindest Rätsel auf....
 