Da mir die Borniak Original-Nachrüstung dann doch zu teuer war und sie ja auch nicht alle User wirklich glücklich macht, habe ich nun selbst zum Schraubenzieher gegriffen.
Das Gehäuse habe ich so gewählt, dass auch noch Platz für zwei Steckdosen zum Aunschluss von Rauchgenerator und Wlanthermo ist. Den Fühler habe ich mit 3 mm Durchmesser gut durch die vorhandene Bohrung des alten Fühlers bekommen.
So sieht das nun aus:
Nach der ersten Selbstkalibrierung war ich noch nicht so ganz zufrieden. Während die Temperaturanzeigen vom Inkbird und Wlanthermo im kalten Zustand noch identisch waren, zeigte das Wlanthermo bei eingestellten 110° C am Ende fast 150° C an.
Nachdem ich den Fühler weiter in den Ofen geschoben habe, sodass die Hülse das Gehäuse nicht mehr berührt, war dann plötzlich alles gut. Die Werte sind nun über alle Bereiche identisch und die Zieltemperatur wird mit +/- 1,5° ziemlich genau gehalten.
Somit bin ich mit der Lösung prinzipiell schon mal glücklich.
Einen Fehler habe ich aber noch. ich habe ja auch die Leistungssteuerung (Diode?) mit eingebaut und das funktioniert leider nur bedingt.
Schalte ich den "Leistungsschalter" erst auf 700 W um, nachdem am SSR die LED leuchtet, dann wird auch durchgeschaltet und die Heizung arbeitet. Nach dem Erreichen der Temperatur und späterem Wiedereinschalten geht zwar die LED am SSR an, aber es wird nicht mehr durchgeschaltet - Kontrolleuchte und Heizung bleiben aus
Die Diode habe ich schon mal umgepolt, doch dann ging die Heizung gar nicht auf niedriger Stufe. Deshalb denke ich, dass es an meinem billigen SSR liegen könnte und fage mal @Sunhill BBQ: Was hast Du den für ein SSR verbaut? Bei dir scheint es ja zu funktionieren, oder?
Normal braucht man ja diese Umschaltmöglichkeit gar nicht, doch nun habe ich schon mal das Loch gebohrt und den Schalter drin - dann soll es auch funktionieren...
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.
Viele Grüße
Jörg
Das Gehäuse habe ich so gewählt, dass auch noch Platz für zwei Steckdosen zum Aunschluss von Rauchgenerator und Wlanthermo ist. Den Fühler habe ich mit 3 mm Durchmesser gut durch die vorhandene Bohrung des alten Fühlers bekommen.
So sieht das nun aus:
Nach der ersten Selbstkalibrierung war ich noch nicht so ganz zufrieden. Während die Temperaturanzeigen vom Inkbird und Wlanthermo im kalten Zustand noch identisch waren, zeigte das Wlanthermo bei eingestellten 110° C am Ende fast 150° C an.
Nachdem ich den Fühler weiter in den Ofen geschoben habe, sodass die Hülse das Gehäuse nicht mehr berührt, war dann plötzlich alles gut. Die Werte sind nun über alle Bereiche identisch und die Zieltemperatur wird mit +/- 1,5° ziemlich genau gehalten.
Somit bin ich mit der Lösung prinzipiell schon mal glücklich.
Einen Fehler habe ich aber noch. ich habe ja auch die Leistungssteuerung (Diode?) mit eingebaut und das funktioniert leider nur bedingt.
Schalte ich den "Leistungsschalter" erst auf 700 W um, nachdem am SSR die LED leuchtet, dann wird auch durchgeschaltet und die Heizung arbeitet. Nach dem Erreichen der Temperatur und späterem Wiedereinschalten geht zwar die LED am SSR an, aber es wird nicht mehr durchgeschaltet - Kontrolleuchte und Heizung bleiben aus
Die Diode habe ich schon mal umgepolt, doch dann ging die Heizung gar nicht auf niedriger Stufe. Deshalb denke ich, dass es an meinem billigen SSR liegen könnte und fage mal @Sunhill BBQ: Was hast Du den für ein SSR verbaut? Bei dir scheint es ja zu funktionieren, oder?
Normal braucht man ja diese Umschaltmöglichkeit gar nicht, doch nun habe ich schon mal das Loch gebohrt und den Schalter drin - dann soll es auch funktionieren...
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.
Viele Grüße
Jörg