• Du musst dich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke auf Jetzt registrieren!, um den Registrierungsprozess zu starten. Registrierte User surfen werbefrei, können Suchen durchführen und sehen die volle Darstellung des Forums mit vielen anderen Unterforen!!!

WLAN-Thermometer selbst bauen mit Raspberry Pi

Es kann nur funktionieren wenn du auf Servo stellst
Servo min auf 500uSec. max 2500usec.

@Bjoern wollte es ja nicht anfangen :P

Und schließ es bitte so an wie es Häuselbauer beschrieben hat
 
Es kann nur funktionieren wenn du auf Servo stellst
Servo min auf 500uSec. max 2500usec.

@Bjoern wollte es ja nicht anfangen :P

Und schließ es bitte so an wie es Häuselbauer beschrieben hat

Soll ich wirklich Masse und 5V für den Regler direkt von der Platine nehmen? Ich will mir da nix zerschießen.
Auf der Wlanthermo.com steht folgender Satz: * ACHTUNG hat der Drehzahlregler eine BEC (Empfängerstromversorgung) wie es der Thor15 hat darf Plus nicht mit dem PI Verbunden werden da dieser sonst ohne Spannungsregler / filter vom Regler "Rückwärts" versorgt würde

Ich bin gerade wirklich verwirrt.

EDIT: jetzt funktioniert es mit 5V von der Powerbank und die Masse von der Platine, für mich als Leihe sehr komisch :hmmmm:

Egal, hauptsache es funzt und vielen dank für euren Suppor!
:worthy:
 
Nein nur Masse muss vom Regler zum PI dran!
Sieht man aber doch auf dem Bild
image.png
 

Anhänge

  • image.png
    image.png
    261,4 KB · Aufrufe: 724
Nein nur Masse muss vom Regler zum PI dran!
Sieht man aber doch auf dem Bild
Anhang anzeigen 1159076

Ja, so hatte ich das ja auch angeschlossen, es lag wohl an der Einstellung "Servo", das heißt jetzt aber auch, dass der Lüfter an oder aus geht, oder soll die Drehzahl geregelt werdn, da das nämlich nicht geht.

Sorry wenn ich mich gerade extrem blöd anstelle..
 
Backend: V2.3.0-1 Frontend: V2.3.0-1

Pitmaster.png
 

Anhänge

  • Pitmaster.png
    Pitmaster.png
    946 KB · Aufrufe: 588
Hmmmm, irgendwie funktioniert es irgendwie aber auch wieder nicht, also die Drehzahl des Lüfters wird gesteuert, passt aber nicht so ganz zu den Werten die im Webinterface angezeigt werden, könnte aber auch an der Aktualisierung der Werte liegen, die Pi ist ganz schön ausgelastet (ca 80% Auslastung).
Wenn die Zieltemp schon 5 Grad überstiegen ist läuft der lüfter zwar angeblich nciht mehr mit 100% aber bei 60% ändert sich die Drehzahl immer noch nicht, dann plötzlich fällt die der Wert auf 25% und dann wird auch etwas gereglt, der nächste Schritt ist dann Stillstand.
Ich werde das mal versuchen etwas zu optimieren.
Am Regler kann ich auch noch etwas drehen, der lässt sich einstellen, wobei das jetzt eigentlich passen sollte.

Danke nochmal.
 
Ein Fahrtenregler ist für den Zweck auch nicht ganz Optimal, da muss man etwas ausprobieren.
Da der Fahrtenregler auch für die Rückwährtsfahrt umpolen kann würde ich mal Werte für MIN 1500 und max. 2000 ausprobieren. Und dann kannst du vermutlich irgendwie den Regler einstellen. Bei 100% sollte gerade die Maximaldrehzahl erreicht werden. Vielleicht musst du auch die 2000 als maximalwert anpassen.
 
Moin Bjoern,

Ich kann am Regler einstellen wo der Stoppunkt ist also Punkt bevor er auf Rückwärts springt und ich kann den Wert Speed einstellen also bei welchem Signalpegel welche Geschwindigkeit gefahren werden soll aber halt nur an einem Punkt sprich bei 100% Ausschlag vom Pitmaster eine bestimmte Geschwindigkeit. Das habe ich auch gemacht aber die Drehzahl ändert sich erst wenn der Pitmaster bei unter 50 oder 40% ist unD das aich nich sehrlich träge. Mir erschließt sich auch noch nicht der Sinn der ganzen Werte im Pitmaster, glaube irgendwo einen Beitrag gelesen zu haben, wo diese beschrieben sind, muss ich aber erst mal suchen.
Ich hatte in der Uni zwar auch Messe- Steuer- und Regelungstechnik aber A ist das schon sehr lange her und B muss man den Aufbau, die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwichen den Werten im Pitmaster verstehen und da hapert es gerade noch dran.:D
 
Ich habe gestern Abend alle Kontakte nachgelötet und einen anderen Rpi genommen. Das Systen komplett neu aufgesetzt, sowie die ganzen Verbindungen kontrolliert.
Das Display zeigt die zwei Klötzchenreihen beim Hochfahren an und wenn das System steht ist auf dem Display nichts zusehen.
Über den Taster kann ich die Displaybeleuchtung einschalten, es ist aber nix zu sehen, nicht einmal irgendwelche komischen Zeichen.
Das hoch und runterfahren über den Taster geht auch.
Was ich nicht schaffe ist in die Menüauswahl des Atttinys zu kommen.
Wie geht das genau? Könnte Dr eventuell doch defekt sein?
Bei der Addonsteckerleiste liege 5v an.

Bilder folgen.
 
Ich werde die Platine reinigen und dann kommen die Bilder.
Wie gesagt Raspberry ist ein anderer neu aufgesetzt und
Kontakte noch einmal nachgelötet.
 
Soooo, jetzt klappts auch mit dem Pitmaster.
In der ersten Konstellation wie ich sie vorher beschrieben hatte, hat der Regler seine 5v von einer Powerbank bekommen und GND von der Platine, die 12v für den Lüfter kam von einem 12v Netzteil.
Die Regelung hat funktiniert aber der Lüfter liefer auch bei erreichen der Zieltemp weiter bis die Tmep so ca. 5 bis 7 Grad überstiegen war. Ich hab mir gedacht, dass das die Hysterese ist damit der Lüfter nicht ständig anlaufen muss. Wobei ich danach gedacht habe, dass die Glut auch nach dem stoppen des Lüfters heißer werden kann somit würde mann ja die Zieltemp zu sehr übersteigen.

Bei der zweiten Konstellation wollte ich den Step-Up-Wandler testen und habe ihne mit 5V aus einem Netzteil gespeist und ihn auf 12v eingestellt. GND für den Regler kommt wieder von der Platine und die 5V wollte ich mir von dem 5V Input des Step-Up (quasi vom Netzteil) holen, sobald ich das Kabel eingesteckt habe fing die Spannungsanzeige von dem Step-Up an zu flackern, ich dachte mir nagut dann kann das ja nix gutes sein.
interessanterweise wird der Regler jetzt anscheinend vom Step-Up mit Strom versorgt, da das 5V Kabel garnicht angschlossne ist, nur das Signal und GND.
Der Effekt ist, dass der Regler nun etwas anders regelt, viel genauer und besser gestuft, des Weiteren hört der Regler ca 1 bis 2 Grad vor Zieltemp auf den Lüfter zu speisen.

Ist das so gewollt oder ist die erste Variante oben die richtige?

Servo_min 1500
Servo-max 2000

Der Regler ist so eingestellt, dass er bei 100% Pitmaster 12V speist und bei 0 % bzw. 20% 0V speist

Anbei noch zwei Bilder vom Verlauf eines Tests in der zweiten Konstellation.
Der Tempfühler wurde mit Hilfe des Notebooklüftung aufgeheizt. Beim Zweiten Plott habe ich den Fühler kurz etwas weiter weg von dem Notebooklüfter gehalten deswegen der nicht ganz schön verlaufende Tempverlauf , dafür sind aber die Stufen des Pitmasters besser zu erkennen.

Pitmaster 2.png

Pitmaster3.png
 

Anhänge

  • Pitmaster 2.png
    Pitmaster 2.png
    925,9 KB · Aufrufe: 533
  • Pitmaster3.png
    Pitmaster3.png
    907,5 KB · Aufrufe: 558
@Pollux321
Zum einen kannst du auch den PID-Regler aktivieren, dann ist die Regelung nicht so stufig. Anpassung an deinen Grill ist auf der Webseite beschrieben.
Zu den Servoeinstellungen:
1500µs ist normalerweise die Mitte, 1000 und 2000 die normalen maximalen Werte für den "Steuerknüppel" (kommt ja vom Modellbau). 500 und 2500 sind die absoluten minimum und maximum Werte mit Trimmung und eventuell noch ein wenig Reserve.
Welchen Bereich dein Fahrtenregler davon nutzt musst du leider selbst herausfinden.
Wenn man ihn ohne Umschaltung betreiben kann (d.h. Knüppelausschlag von 0-100%) ist der Normalbereich also von 1000 - 2000µs Impulslänge. Wenn man ihn nur mit Umschaltung betreiben kann (d.h. Knüppelausschlag 100% Rückwärts - 0 - 100% Vorwärts) würde ich bei 1500µs und 2000µs anfangen. Die Werte für Maximum, Mitte, Reverse kann man idR irgendwie auch am Fahrtregler justieren. Dann kann man auch auf die Werte von @ stellen und den Regler darauf justieren - somit hat man damit die maximalen Abstufungen.
 
@Bjoern
Danke nochmal für die Erklärung.
Das mit den Min-Max-werten habe ich verstanden, deswegen hab ich sie bei mir ja auf 1500 und 2000 gestellt, das funktiniert ganz gut.
Ich hatte habe mich in meinem Beitrag oben leider vertan, es hatte nichts mit der stromzufuhr des Reglers zu tun sondern ich hate anscheinend die PID Funktion ausgestellt, vorher war sie an, also bei der ersten Konstellation,

Die Frage ist jedoch ist es normal das der PID erst dann den Lüfter runter fährt wenn die Zieltemp um ca 5 Grad übersteigen ist? Ich vermute ja einer Hysterese dahinter wie bei einer Zeizungssteuerung.

Noch eine kleine Frage, wenn ich den PID an habe und der Pitmaster unter 20% fährt dann läuft mein Lüfter nicht mehr sondern fängt an zu brummen weil er zu wenig Spannugn bekommt, kann man eine Art cut-off einstellen oder durch Anpassung eines Wertes vortäuschen, damit der Pitmaster Min bei 20% anfängt und aufhört.
Denke das wäre etwas gesünder für den Lüfter.

Edit: Mit den werten von @ meinst du doch die, welche bereits im Pitmaster iengetragen sind oder meinst du werte aus einem Beitrag von ihm?
 
Dass der PID Regler überschwingt ist ganz normal.
Nach der Rechnung nach kann er bis zu 20% überschwingen.
Er regelt sich erst ein und fährt relativ konstant deine Temperatur.
Wenn du es nicht am Grill testest macht es nicht viel Sinn. Erst wenn der Pitmaster am Grill hängt zeigt sich seine Stärke ;-)

Stell mal den min Wert so ein das er bei 0% ausgeht.
 
Stell mal den min Wert sui ein das er bei 0% ausgeht.

Ich habe ein Multimeter an der Leitung zum Lüfter und messe die Spannung die dort ankommt.
der Lüfter kriegt bei 0% auch genau 0V aber er fängt bei unter 2V an zu brummen und hört dann unter 0,5V auf zu laufen und bis dann wirklich 0V anliegen brummt er halt nur, deswegen die Frage mit dem cut-off.
Wenn ich den Servo_min-Wert öher oder niedriger setzte dann verändert sich nur der relative Wert (%) bei dem der Lüfter anfängt zu brummen aber tatsächlich muss er ja immer diese letzte Pahse der Unterversorgung durchlaufen.
 
Zurück